求高手,寻合理解答
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年03月24日 18:40:09
只看楼主

一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?

一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
gjr0203
2013年03月24日 18:46:42
2楼
求高人解答,如这样使用会有什么影响
回复
qsy0
2013年03月24日 19:04:36
3楼
新的国家规范不允许不同截面线缆直接并联,规避的办法是每根都接自己的空开后再并。
回复
qsy0
2013年03月24日 19:09:17
4楼
GB 50054 - 2011
6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之
和计,且应符合下列规定:
1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
回复
双鱼座
2013年03月24日 19:15:28
5楼
地板说得对
回复
dianqipanli
2013年03月24日 19:44:30
6楼
不同截面的电缆合并使用,电流不会按照电缆的截面来分配,截面小的电缆有可能通过超过其额定允许通过的电流而发热损坏。
回复
鸭江绿水
2013年03月24日 20:39:42
7楼
不同截面电缆并联,最大工作电流按照最小截面电缆载流量乘以根数。才能保证安全运行。
回复
tracy_pan1
2013年03月24日 20:41:45
8楼
这个是不可以的,三相电缆的载流量是相同的,截面不同的话会造成浪费或者出现危险!
回复
whf6559085
2013年03月24日 21:51:36
9楼
地板说的很对。
回复
lingxuct
2013年03月25日 08:29:30
10楼
支持6楼!

我同6楼的说法一样,电力电缆可不并接就不要并接,不同规格更不能并接。
回复
specter99
2013年03月25日 21:30:20
11楼
不行,规范有详细规定,这样会造成导线散热不均匀,两个线老化程度不同,而且有一根会很容易过热的,因为超载了。
回复