剪力墙结构(急)
dodosha
dodosha Lv.3
2007年09月03日 14:59:10
来自于砖混结构
只看楼主

判断短肢剪力墙,比如说200厚L型的墙,是两个方向的墙肢长度加起来大于1600,还是需要有一边的长度大于1600才叫一般剪力墙呢。还有边缘约束构件不应小于1。5bw,450,和表中长度,我200的墙,PKPM生出的边缘约束只有400长,怎么回事呢

判断短肢剪力墙,比如说200厚L型的墙,是两个方向的墙肢长度加起来大于1600,还是需要有一边的长度大于1600才叫一般剪力墙呢。
还有边缘约束构件不应小于1。5bw,450,和表中长度,我200的墙,PKPM生出的边缘约束只有400长,怎么回事呢
wwyyhh_12345
2007年11月05日 23:23:43
2楼
约束边缘构件是抗震等级一、二级的加强部位和加强部位上部一层布置
构造边缘构件,实在抗震一、二级其他部位布置,和三、四级的全部,还有轴压比小于一定数值的一、二级

还是自己看 高规 和 抗震规范 吧
回复
hey205
2009年06月17日 19:58:23
3楼
剪力墙辨析

一、剪力墙概念:

剪力墙看上去是个形状简单的构件其实它是个理论复杂的构件,剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时为小墙肢按柱设计,当略小于3时可视为为异形柱,按双向受压构件设计。当墙肢长与肢宽之比在5~8之间为短肢剪力墙,比值大于8为一般剪力墙。短肢剪力墙的抗震等级高于一般剪力墙。

二、剪力墙受力特征:

剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。

实际工程中剪力墙分为整体墙和联肢墙:

整体墙如一般房屋端的山墙、鱼骨式结构片墙及小开洞墙。整体墙受力如同竖向悬臂,当剪力墙墙肢较长时,在力作用下法向应力呈线性分布,破坏形态似偏心受压柱,配筋应尽量将竖向钢筋布置在墙肢两端;为防止剪切破坏,提高延性应将底部截面的组合设计内力适当提高或加大配筋率;为避免斜压破坏墙肢不能过小也不宜过长,以防止截面应力相差过大。

联肢墙是由连梁连接起来的剪力墙,但因一般连梁的刚度比墙肢刚度小得多,墙肢单独作用显著,连梁中部出现反弯点要注意墙肢轴压比限值。

壁式框架:当剪力墙开洞过大时形成宽梁、宽柱组成的短墙肢,构件形成两端带有刚域的变截面杆件,在内力作用下许多墙肢将出现反弯点,墙已类似框架的受力特点,因此计算和构造应按近似框架结构考虑。

综上所述,设计剪力墙时,应根据各型墙体的特点,不同的受力特征,墙体内力分布状态并结合其破坏形态,合理地考虑设计配筋和构造措施。
回复
大卫xyz
2009年07月14日 23:24:30
4楼
判断短肢剪力墙,比如说200厚L型的墙,是两个方向的墙肢长度加起来大于1600,还是需要有一边的长度大于1600才叫一般剪力墙呢
回复

相关推荐

APP内打开