这个主要依据什么呢?通常水专业及气动专业没有提出来,我们怎么确定电压等级呢?
这个主要依据什么呢?通常水专业及气动专业没有提出来,我们怎么确定电压等级呢?
2楼
通常甲类厂房,我们选用24VDC的电源,非甲类选220VAC有的时候还选380VAC的,配电容易,不用再转换,直接从电气专业引来就可以用.
回复
3楼
根据环境要求选用,
回复
4楼
也要根据阀门驱动功率的要求,24V的驱动功率有限,220V可驱动较大功率.
回复
5楼
厂房内一般都有DDC或PLC而它们本身就可以提供24伏电源,也不是需要转换呀,而且用DDC配电还可以实现监控器状态和控制其开关状态和开启开度,不是更好吗?如果选择220V,甚至380V的,如果该电动阀需要控制或监控不是还是要接到DDC或PLC控制器上吗?
回复
6楼
一般阀门都是水专业,气动专业及暖通专业来提供的,并且说明哪些阀门需要控制调节,哪些需要监控器状态。他们一般不会提供阀门的驱动功率要求多大,那么我们怎么来确定其功率大小呢?jin-s-n给予详细说明,说说你平时工作时的一些经验好吗?谢谢
回复
7楼
这要看你现场的工作条件是什么样的,根据具体的工作条件来确定.
回复
8楼
阀门的动力电源与控制信号,状态信号是两码事,控制信号和状态信号一般都采用弱电,而动力电源则可采用强电.
回复
9楼
一般选24V比较好,
回复
10楼
我感觉24V的是好,安装在水管(金属的)安全。但是经常甲方问24V的能不能驱动电动阀?
回复
11楼
我需要24V的直流电动阀 要200w的管压32MPa的哪有
回复