本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-3-22 13:54 编辑 板柱结构,板柱节点应包容45度冲切破坏椎体,为什么要包容?个人觉得,45度以内还不用配钢筋如题哪位同仁能指点指点?
本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-3-22 13:54 编辑
板柱结构,板柱节点应包容45度冲切破坏椎体,为什么要包容?个人觉得,45度以内还不用配钢筋
如题哪位同仁能指点指点?
2楼
平板受柱自下而上的冲切作用后,将首先在板的顶面围绕柱子发生环向裂缝,在板的双向负弯矩作用下,发生辐射状裂缝, 冲切破坏的极限界面为倒锥台形,大底面在上,小底面在下。冲切破坏倒锥台的斜面大体呈45度倾角。
为满足冲切承载力要求,采取一些措施
(1)抗冲切箍筋配置按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋截面面积应配置在与45度冲切破坏锥体面相交的范围内,且从集中荷载集中面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5 ;箍筋应做成封闭式,箍筋直径不应小于6mm,也不宜大于12mm,其间距不应大于 /3
(2)抗冲切弯起钢筋配置 按计算所需的弯起钢筋其弯起角度可根据板的厚度在30~45度之间选取;弯起钢筋的倾斜段与冲切破坏锥体斜截面相交,其交点应在集中荷载作用或柱截面边缘以外1/2~2/3板厚的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜小于三根。见图6b。
(3)板的厚度不应小于150mm。
回复