刚才看到了今天的推荐帖子:http://bbs.co188.com/thread-8599948-1-1.html查了下相关的设计规范, 据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条: 过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号. 问一下, 如果在双速排烟风机中, 高速运行下, 如果过载是否要断开线路? 不断开线路的情况下, 如果输出过载信号?
刚才看到了今天的推荐帖子:
http://bbs.co188.com/thread-8599948-1-1.html
查了下相关的设计规范,
据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条: 过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号. |
问一下, 如果在双速排烟风机中, 高速运行下, 如果过载是否要断开线路?
不断开线路的情况下, 如果输出过载信号?
2楼
1、双速排烟风机高速运行下, 如果过载断开线路会引起严重后果吗?如果不会,还是断开好,毕竟工作电流已经超过了风机的额定电流,有可能烧坏设备的。
2、采用热继电器的常开接点做输出信号就行了。
回复
3楼
“过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号. ”
这句话是什么意思?适应于什么地方?
明知在某种运行工况下电流会很大,那电缆和开关为什么不按该状态时的电流选择,那样就不会过负荷了啊。
期待正解。
回复
4楼
hshgdut 发表于 2013-3-22 14:52 1、双速排烟风机高速运行下, 如果过载断开线路会引起严重后果吗?如果不会,还是断开好,毕竟工作电流已经 …双速排烟风机低速下作排风机用, 高速下排烟用, 也就是说高速下属于消防的.排烟这个东西不好说断开线路会不会引起严重后果.如果用热继电器的话, 线路不就断开了吗?
回复
5楼
zhaosin163 发表于 2013-3-22 15:20 “过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号. ”这句话是什么意思? …这话应该适用于消防,应急之类的吧. 我也不是很清楚.
回复