帮看看 里面元件的型号含义
xiaochuan_xuzhou
2013年03月21日 09:46:11
只看楼主

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-3-21 09:47 编辑 本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧问题是:1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-3-21 09:47 编辑

本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧
问题是:
1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?
2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?

35KV.jpg

免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2013年03月21日 11:47:50
2楼
兄弟们。。。。。。来帮帮我哦 初次接触高压
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月23日 15:25:59
3楼
难道没人回答么? 我就不明白了。。。。 求高手。。。。。
回复
xiaoxiazitao
2013年05月24日 17:10:09
4楼
呵呵,你先要弄懂一次系统图里的电气符号。
1、图中总进线柜内电流互感器用两个圆圈表示,也就是电流互感器的二次有两个绕组。2*150/5A表示每只电流互感器的两个绕组的变比都为150/5A,30/30VA也表示每只电流互感器的两个绕组的容量均为30VA。
2、图中PT柜中PT画了4个圆圈,表示每只PT除一次绕组外,二次有3个绕组,与母排搭接的第1个圆圈表示PT的一次绕组,剩下的3个圆圈表示PT的其余3个二次绕组。
此外,PT的一次绕组的相电压为35kV/根3,有两个二次绕组的变比为0.1kV/根3,另外一个二次绕组的变比为0.1kV/3。
回复
xiaoxiazitao
2013年05月25日 10:22:55
5楼
继续回答你的问题。
1、其实电压互感器应该是不能说抽头的吧,我认为“抽头”这个词应该是用在二次有一个绕组,然后在这个绕组的不同位置引出来一个抽头的时候得出的二次电压是不一样的,如果是这样的话,PT的几个二次必然会共用一个首端,从PT的外型上体现出来应该是二次端子也应该是共用一个端子的,可实际上,PT的各组二次端子都是独立的,没有关联的,比如1a、1b,2a、2b,3a、3b。
2、你的图中PT的3个二次绕组0.2级的是用在计量上的,0.5是用在测量上的,6P是用在保护上的。
3、我觉得你图中PT上端的熔断器型号写错了,就应该是XRNP的,XRNT是用来保护变压器的,XRNP才是保护PT的。
回复
sinan945
2013年05月27日 21:00:54
6楼
1;关于变比,是中间带抽头的那种,可以是300/5,也可以是150/5.
2:至于带根号,请楼主搞明白线电压和相电压区别。
3:电压互感器本身就是三个变比,所以有三个级次和三个容量。
4:保护PT用XRNP,保护变压器用XPNT.
回复
sinan945
2013年05月27日 21:07:28
7楼
补充一点,感觉电压互感器确实少了一变比,35根3/100根3/100根3/100根3/3分之100,级次为0.2/0.5/10P15/6P,用途为计量,测量,保护,和开口三角(监视绝缘)
回复
cq420939507
2013年05月28日 23:17:00
8楼
xiaoxiazitao 发表于 2013-5-24 17:10 呵呵,你先要弄懂一次系统图里的电气符号。1、图中总进线柜内电流互感器用两个圆圈表示,也就是电流互感器 …两个绕组变比为300/5,抽头为150/5
回复

相关推荐