路灯灯杆防触电 安全防范措施
wuxing225
wuxing225 Lv.6
2013年03月21日 09:15:07
只看楼主

1、自己常用方法,路灯供电采用TT系统,配电箱内设漏电断路器,灯杆内安放一个熔断器;2、近期做了一条路的照明,业主强制要求把灯杆内熔断器更换为漏电短路器,不知道这样做存在什么样问题? 有人说是更换为漏电断路器后,在阴雨天气经常误操作,跳闸频繁。问下各位高人有没有高招?

1、自己常用方法,路灯供电采用TT系统,配电箱内设漏电断路器,灯杆内安放一个熔断器;
2、近期做了一条路的照明,业主强制要求把灯杆内熔断器更换为漏电短路器,不知道这样做存在什么样问题?
有人说是更换为漏电断路器后,在阴雨天气经常误操作,跳闸频繁。问下各位高人有没有高招?
免费打赏
iamcmh
2013年03月21日 16:31:08
2楼
每灯配1个30MA的RCD应该没那么容易误动作吧。
回复
huangchmin
2013年03月21日 16:57:35
3楼
业主是老大 听他们的没错 但下雨天跳闸的事先跟他们说明 到时晚上灭灯我们不负责 :)
回复
心香
2013年03月22日 10:44:24
4楼
加漏电保护是没什么问题的,我觉得二级漏保太多,一级漏税保就够了。
回复
thusness
2017年04月27日 11:33:27
5楼
我这边的业主也是阿。不过这种情况呢也是现在存在的很大的一个问题,不过感觉深圳瑞思达在这方面好像做得还可以,你可以了解一下
回复
zhangmeng830
2017年06月08日 10:34:09
6楼
灯杆内加漏保最大的问题不是误动作,而是杆内长期湿度过高易引发漏保动作机构锈蚀老化,从而造成杆体漏电时不动作才是最头大的。不要期望业主会安排人员每月对灯杆内漏保手动检查一次。
回复
poi1956
2017年06月19日 15:47:29
7楼
看看听听也好,学习了!
回复
攻城师75205
2017年07月31日 09:28:34
8楼
路过,呵呵
回复
qzw_cool
2017年08月02日 15:03:43
9楼
womeici doushi shezhi1P 断路器
回复
攻城师75205
2017年08月14日 09:11:06
10楼
路过,学习了
回复