排风量的计算问题
mzd000
mzd000 Lv.7
2013年03月21日 07:37:31
只看楼主

在做洁净区计算的时候,一个房间对外界的压差为10Pa,总的送风量为10000,采用全排风设计,请问排风量如何计算出来?请各位同行不吝赐教!谢谢!!

在做洁净区计算的时候,一个房间对外界的压差为10Pa,总的送风量为10000,采用全排风设计,请问排风量如何计算出来?请各位同行不吝赐教!谢谢!!
免费打赏
mzd000
2013年03月21日 07:41:24
2楼
那个房间总的送风量是10000。
回复
poorpc
2013年03月21日 10:38:36
3楼
压差(全送全排全新风系统)=送风量-排风量=房间体积的3-5次
回复
mzd000
2013年03月21日 11:33:34
4楼
房间体积的3-5次是维持房间正压差的风量吗?这样计算出来以后送风量减去正压风量就是排风量,对吗?
回复
imleihui
2013年03月21日 12:38:21
5楼
依照你的描述:
排放量=送风量(10000)-正压风量(房间体积x1.5);
1.5足够了。
回复
mzd000
2013年03月21日 16:32:22
6楼
谢谢各位的回答!
回复
geminixu
2013年03月26日 12:21:57
7楼
本帖最后由 geminixu 于 2013-3-26 12:23 编辑

对于洁净室维持正压或负压所需的风量,事实上是很难计算的。现在基本上有两种方法,一种是换气次数法,这种方法并不准确,对于一定尺寸、大小的房间(通常是较小的房间)其误差较小;另一种是缝隙法,按照缝隙逐个计算,计算方法可参照洁净室设计规范的推荐数值或者ashrae的数据进行计算(这两种方法的基础数据基本是相等的),但这种方法较难实施,因为设计阶段很难确定缝隙数量和施工水平,而且太费时费力。
一种比较可行的方法是,对洁净室的敞开缝隙,如传送带,门缝进行逐条计算(工作量还不算太大),对于墙顶则参照 < 1m3/h.m2 (20 Pa压差下)进行计算,这样工作量会减少很多。补充一下,该数据来自国际标准中(具体编号记不清了)对施工良好的洁净室维护结构气密性的要求。设计时记得让建筑专业将此要求写进文件。
最后,记得留一些富余量。最终的洁净室压差是靠现场调试得到的,但良好的较为接近的数值会使调试和设备运行更接近设计状态
回复
likun2002
2013年03月28日 22:30:00
8楼
保持10Pa所需的正压渗透风量可按照楼上那位仁兄的换气次数(规范里提到2~4次/h)考虑,室内排风量就是送风减去正压渗透的差值了
如果对计算渗透风量有兴趣可以按照规范里的计算方法来计算得出
回复
wangxiaobao869
2013年03月30日 20:50:46
9楼
10Pa我认为2次差值够了
回复
as1215sc
2013年04月07日 11:27:32
10楼

楼上这公式表达的很透彻,但是个人认为次数2。5次差不多了!
回复
nbnh227
2013年04月14日 13:48:06
11楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开