温度传感器至DDC的控制电缆的长度有什么要求吗
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2007年09月03日 11:43:26
只看楼主

也就是DDC至温度,湿度,电动阀的距离要满足什么关系

也就是DDC至温度,湿度,电动阀的距离要满足什么关系
免费打赏
jin-s-n
2007年09月04日 08:43:51
2楼
主要看传输的是什么信号,如果是电流信号,几百米应该没问题,如果是电压信号,传输距离就比较短.
回复
zyt7612
2007年09月05日 20:28:41
3楼
看用多粗的线了。
回复
ffffan518
2007年09月07日 11:41:02
4楼
主要看是传输的什么样的信号,信号决定长度,同意二楼的说法。
回复
tsf10127
2007年09月19日 15:19:29
5楼
4~20A的电流信号,用KVV-nX1.5mm2的线能传输多远,怎么计算呢
回复
hanyonsn18
2007年09月23日 12:53:33
6楼
DDC到传感器和电动阀都在1000米以下,
回复
tsf10127
2007年09月27日 10:29:13
7楼
一千米以下太笼统了吧?我做了一个动力站房的控制,水专业要求冷冻水在每单体建筑进户处设置流量计,DDC是设置在动力站房内的,距每个单体建筑流量计距离是小于1000米远的大概在800米,可以吗
回复
tsf10127
2007年09月27日 10:56:21
8楼
我很想知道是怎么计算的,这样甲方问起来好心里有底呀