四、建筑物的纠倾过程 (一)初定方案—降水纠倾法 由于建筑物向A轴倾斜,A轴沉降量比B轴大。本方案在B轴处将B轴迫降,使B轴沉降量约等于A轴,满足建筑物的整体倾斜不大于4‰的要求。 本方案是通过在B轴各桩位处做负摩擦力降水井抽水,降水井(井深<桩长1.5m)进入透水性较好的砂层2~3m,通过抽水固结土体,使桩体下沉完成纠倾工作(降水井及观察井布置图6)。
四、建筑物的纠倾过程
(一)初定方案—降水纠倾法
由于建筑物向A轴倾斜,A轴沉降量比B轴大。本方案在B轴处将B轴迫降,使B轴沉降量约等于A轴,满足建筑物的整体倾斜不大于4‰的要求。
本方案是通过在B轴各桩位处做负摩擦力降水井抽水,降水井(井深<桩长1.5m)进入透水性较好的砂层2~3m,通过抽水固结土体,使桩体下沉完成纠倾工作(降水井及观察井布置图6)。
抽水后
|
图5:摩擦力降水井抽水纠倾机理
图6:降水井及观察井布置图
(二)调整方案—调整桩头荷载法
1.变更原因
在静压桩施工中,发现B轴交1-10轴在基础底部有约5~7m厚的粗砂层,A轴交10轴-18轴为3~ 5m厚的粗砂层,由于粗砂层已成为较好的硬壳层且与搅拌桩形成复合地基良好,而降水纠倾是对粗砂层底下的淤泥土起到排水固结压缩变形,无法对粗砂层产生压缩变形。
前 后
图7:工程地质剖面图前后对比
降水后
|
图8:采用降水井纠倾对地质产生的影响
2.变更后的方案内容
本方案由于静压桩已施工完毕,通过对静压桩锁桩,使建筑物的荷载直接传递到静压桩上,然后将搅拌桩桩头切断,并按计算清除切断高度并在切断桩体的承台底部回填砂,保护搅拌桩体和阻止建筑物快速回倾,确保安全可靠,当所有B轴搅拌桩切断及回填砂完毕后,开始进行纠倾工作。
3.纠倾工作重要内容:
纠倾工作分桩头荷载转移、桩头御荷处理和射水冲砂处理三部分。
(1)桩头荷载转移
采用5㎜钢板叠合成计算出的纠倾高度,垫好方桩桩头,然后切断搅拌桩体并回填砂。
断桩填砂后 冲砂建筑物回倾后
图9:桩头荷载转移示意图
(2)桩头御荷部分
按每次
5㎜厚将静压桩锁桩垫块清除,建筑物在清除锁桩垫块后下沉,当建筑物不下沉,即建筑物完全压在回填的砂层上时,进行射水冲砂使建筑物下沉,然后再进行清除锁桩垫块每次
5㎜厚,依此类推直到建筑物回倾达到纠倾目的。
(3)射水冲砂部分
本部分为配合已完成的静压桩锁桩垫块每次清除5㎜厚的安全保障,由于加固后的B轴已完全为一个条型基础,在条基(已切断搅拌桩)的基底设置射水冲砂孔第一排孔为1m一个,孔径为约5~10㎝,第二排、第三排每排均按1m一个射水冲砂孔在已射完孔的中间进行,在冲砂孔的成孔作用下和随着水的流动下使建筑物下沉,并在桩头御荷部分配合完成。
图10
:排砂孔完成后建筑物下沉示意图
五、施工成果
经过2006年4月9日~2006年5月7日近一个月的纠倾施工,正腾工业园厂区三A宿舍目前已经扶正,通过降水纠倾,实现了建筑物有限的回倾,根据第三方测量单位荆门市建筑设计院东莞分院的跟踪测量数据显示,纠倾后建筑物四个角点最大矢量偏移分别为:3.14cm,6cm,4.72cm,3.01cm;倾斜率分别为:1.38‰,2.63‰,2.07‰,1.32‰。完全达到设计及《建筑地基基础设计规范》(GB2000)的规定(当建筑物高度≤24m时,建筑物的允许倾斜值不大于4‰)。沉降跟踪观测报告显示:纠倾并静压桩封桩完成基础加固后,该楼所设的20个沉降观测点最后两个观测周期的平均沉降速率为:0.012mm/d,最大沉降速率为0.032mm/d,各沉降观测点沉降量均匀,最后连续两个观测周期的沉降速率已经达到规范要求。
六、结束语
1.本方法调控桩头荷载装置是笔者的专利技术,施工过程配合射术冲砂法可控可调、安全可靠,可大量用于倾斜建筑物的纠倾。
2.建筑物的纠倾方法的选用与地质条件及周边环境有很大关系,纠倾工程施工前必须摸清现场地质条件及周边环境,确保方案的可行性,不可盲目施工。
3.对于超长建筑物的纠倾施工,在纠倾工作中必须考虑到建筑物的整体刚度,确保建筑物不产生开裂。