加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替?排烟风机入口是否应加280度电动防火排烟阀(各层排烟口已经单独设置电动防火排烟阀)?若设置,是各层MSFD与风机联动还是风机入口处防火阀与风机联动?

加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替?
排烟风机入口是否应加280度电动防火排烟阀(各层排烟口已经单独设置电动防火排烟阀)?若设置,是各层MSFD与风机联动还是风机入口处防火阀与风机联动?
免费打赏
wunai0310
2013年03月28日 01:56:41
12楼
igner 发表于 2013-3-25 15:14 需要加,与楼梯间或者前室的压力传感器进行联动,根据内外压差比较,控制风阀开度,保持正压送风处为40~50P …多谢多谢,泄压也讲得通。比VFD便宜,比泄压阀高级
回复
wunai0310
2013年03月28日 02:06:03
13楼
tedaczd 发表于 2013-3-22 09:51 1、加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替当送风口常开时应设止回阀, …多谢多谢!那么关于第2,这个风机启停,还有防火阀的设置,有没有统一的规范要求?是否应该如此:各层风口设置常闭的电动排烟防火阀(280度熔断),同时风机入口设置带反馈的280度熔断防火阀。当火灾发生时,Fire Alarm命令火灾层和上下层MSFD开启,同时命令风机启动。当火灾处排烟达到280度时,反馈信号给Fire Alarm,风机停机/另当风机入口达280度时,防火阀熔断关闭,风机也停机。这种理解是否正确?
回复
wunai0310
2013年03月28日 02:07:37
14楼
dyq373151 发表于 2013-3-22 08:34 1,加压风机出口处没必要用电动的,一般用对开多叶,试运行的时候调好就不动的。如果设计另有目的那就另当别 …多谢!:handshake
回复
wunai0310
2013年03月28日 02:08:09
15楼
kjr0008 发表于 2013-3-21 13:59 没必要,手动风量调节阀就可以多谢!有自控要求
回复
wunai0310
2013年03月28日 02:10:25
16楼
jom360310467 发表于 2013-3-21 09:34 觉得没必要吧如果没有强制的规范,那就看业主要求吧?
回复
vk3001h
2013年03月29日 20:32:08
17楼
wunai0310 发表于 2013-3-28 02:06 多谢多谢!那么关于第2,这个风机启停,还有防火阀的设置,有没有统一的规范要求?是否应该如此:各层 …这么理解完全错误。你说的这种动作流程是正压送风,不是排烟。排烟的动作流程是:烟感报警,消控中心确认报警信号,启动排烟风机。(注意,不是开启起火层和上下层的排烟口。正压送风才这么开)起火层烟感报警器联动开启本防烟分区的排烟口,排烟口温度达到280度,熔断关闭排烟口(注意,此时关闭排烟口不联动关闭排烟风机)。排烟风机前的防火阀280度熔断关闭时才连锁关闭排烟风机,只有这个阀具备连锁关闭排烟风机的功能。
回复
wunai0310
2013年03月30日 04:03:13
18楼
vk3001h 发表于 2013-3-29 20:32 这么理解完全错误。你说的这种动作流程是正压送风,不是排烟。排烟的动作流程是:烟感报警,消控中心确认 …哦,原来如此。那有没有统一的规范呢?
回复
h9042277
2013年04月07日 11:29:51
19楼
各位大神说得有理。