加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替?排烟风机入口是否应加280度电动防火排烟阀(各层排烟口已经单独设置电动防火排烟阀)?若设置,是各层MSFD与风机联动还是风机入口处防火阀与风机联动?

加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替?
排烟风机入口是否应加280度电动防火排烟阀(各层排烟口已经单独设置电动防火排烟阀)?若设置,是各层MSFD与风机联动还是风机入口处防火阀与风机联动?
免费打赏
wunai0310
2013年03月21日 04:31:50
2楼
自己顶一下
回复
jom360310467
2013年03月21日 09:34:50
3楼
觉得没必要吧
回复
hantaisheng
2013年03月21日 10:01:37
4楼
除非风量调节,一般情况不设。
回复
kjr0008
2013年03月21日 13:59:56
5楼
没必要,手动风量调节阀就可以
回复
dyq373151
2013年03月22日 08:34:48
6楼
1,加压风机出口处没必要用电动的,一般用对开多叶,试运行的时候调好就不动的。如果设计另有目的那就另当别说。
2,每个排烟风口设置了电动的,风机那就不要电动的了,一般的就常开的就行。 联动是风口和风机联动,因为烟风口那才有触发。
回复
tedaczd
2013年03月22日 09:51:17
7楼
1、加压送风机出口是否应设置电动风阀?若设置目的是什么?可否由止回阀代替

当送风口常开时应设止回阀,常闭可不设。设电动阀一般是为了泄压。可见07K103-1图集的解释
2、排烟风机入口是否应加280度电动防火排烟阀(各层排烟口已经单独设置电动防火排烟阀)?若设置,是各层MSFD与风机联动还是风机入口处防火阀与风机联动?
排烟风机前的排烟防火阀是保护排烟风机的,必须设,与风机连锁动作。
回复
shfeidanuantong
2013年03月23日 14:30:30
8楼
暖通技术,求购信息。暖通工作平台。请加长三角淘宝暖通交流群:QQ群 号:155645018本群适用于暖通卖家。暖通卖家。暖通技术人员。以及暖通工作者等。本群内严禁一切欺骗信息。在本群内可以推销自己的产品。以及求购信息。但务必真实。在本群内群员可以互相交流。
回复
houyan0112
2013年03月23日 15:17:59
9楼
不用设,看图集上
回复
clwangyang
2013年03月25日 00:15:36
10楼
没必要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
igner
2013年03月25日 15:14:20
11楼
需要加,与楼梯间或者前室的压力传感器进行联动,根据内外压差比较,控制风阀开度,保持正压送风处为40~50Pa的正压,所以是需要加的,否则一旦机组选型全压过大,会导致防火门从外部无法打开的情况!:)