H型钢柱腹板可以在现场开孔吗
pable_liu
pable_liu Lv.7
2013年03月19日 15:44:06
只看楼主

现场施工的一框架结构,框架柱为H型钢混凝土组合柱,框架梁的钢筋无法穿过型钢柱腹板,请问可以在现场开孔通过吗。在哪本规范上有说明。谢谢!

现场施工的一框架结构,框架柱为H型钢混凝土组合柱,框架梁的钢筋无法穿过型钢柱腹板,请问可以在现场开孔通过吗。在哪本规范上有说明。谢谢!
免费打赏
天涯居士
2013年03月20日 08:16:48
2楼
这个在设计时候已经考虑的。
回复
无间道
2013年03月20日 08:52:05
3楼
应该咨询一下设计的意见,一般情况下,对于受压构件是允许开洞的,单开洞的大小和位置应该由设计来决定。
回复
soulcollector
2013年03月20日 11:29:40
4楼
那要看开多大的孔了,如果只是弄水平支撑的钢筋孔那是可以的,但完工后需要补上油漆
回复

相关推荐