多层住宅,顶上设一层闷顶层,双坡屋面,如下图,框架结构,在结构建模时,闷顶层按坡屋面建模,计算时有如下问题: 1、下一层与闷顶层出现层刚度比不满足要求, 2、下一层为薄弱层,其实不是下一层刚度小,而是闷顶层柱高度太小,闷顶层刚度太大; 实际上闷顶层起坡点位置与下一层的顶浇筑在一起,也就不存在柱高的问题,但是在建pkpm模型时确实要输入闷顶层的层高,这样就出现上面的问题,不知道大家遇到这种住宅都是怎么计算的?
多层住宅,顶上设一层闷顶层,双坡屋面,如下图,框架结构,在结构建模时,闷顶层按坡屋面建模,计算时有如下问题:
1、下一层与闷顶层出现层刚度比不满足要求,
2、下一层为薄弱层,其实不是下一层刚度小,而是闷顶层柱高度太小,闷顶层刚度太大;
实际上闷顶层起坡点位置与下一层的顶浇筑在一起,也就不存在柱高的问题,但是在建pkpm模型时确实要输入闷顶层的层高,这样就出现上面的问题,不知道大家遇到这种住宅都是怎么计算的?
12楼
这种结构布置不出现薄弱层很难:'(
回复
13楼
取消了得了,没用
回复
14楼
同意大部分人看法,取消掉
回复
15楼
把第四层的梁去掉,直接建斜梁,以后吊顶
回复
16楼
建模时闷顶层高取屋脊高,两边用降低节点高度的方法,
回复
17楼
我们设计中直接取消,但必须导入荷载。已确保在强度上正确。
回复
18楼
同意1楼意见(顺便说一句,结构作业不要轻易说取消)
回复
19楼
加高闷顶层层高
回复
20楼
层高还是输入屋脊的高度,边梁节点下降,但是由于边柱太短,位移比估计也是超的,这种结构没办法,只能硬做了,该薄弱就薄弱,该放大就放大。其实大家想想,三角的闷顶刚度很大很大的,模型和实际基本相符。
回复
21楼
jiangkaili-lc 发表于 2013-3-22 14:06 分两层建,然后屋顶层调整节点高,让边上的梁标高与下层的梁一致,边梁布置虚梁,传力时虚梁会和下层梁合并 …你这是广厦的3D图吧。
回复