公共建筑给水计算
chjmoshou789
2013年03月19日 12:15:19
只看楼主

一办公楼,负一层是厨房餐厅,一层是宿舍,2、3为办公区,采用屋顶水箱给水的方式,请问在计算给水时,公式该如何选择,我看书上有办公楼和综合楼2种,该选哪个?还有一层宿舍,一层厨房餐厅这种建筑该选哪个公式?新手求指导啊

一办公楼,负一层是厨房餐厅,一层是宿舍,2、3为办公区,采用屋顶水箱给水的方式,请问在计算给水时,公式该如何选择,我看书上有办公楼和综合楼2种,该选哪个?还有一层宿舍,一层厨房餐厅这种建筑该选哪个公式?新手求指导啊
免费打赏
火山冰释
2013年03月19日 18:41:28
2楼
从你的论述说可知,该综合楼既有分散型的,又有集中型的,所以应该分别计算设计秒流量,比如办公计算一次设计秒流量按规范公式3.6.5,宿舍(户内无单独卫生间)和厨房采用3.6.6计算设计秒流量,比较两个设计秒流量,最终计算结果取设计秒流量大的值加上另一组的最高日最大时平均秒流量
回复
chjmoshou789
2013年03月20日 15:25:04
3楼
ailaohu0042 发表于 2013-3-19 18:41 从你的论述说可知,该综合楼既有分散型的,又有集中型的,所以应该分别计算设计秒流量,比如办公计算一次设 …先谢谢版主,版主说的取大的值,意思是不是考虑办公和宿舍厨房不同时用水啊?
回复
chjmoshou789
2013年03月20日 15:44:33
4楼
chjmoshou789 发表于 2013-3-20 15:25 先谢谢版主,版主说的取大的值,意思是不是考虑办公和宿舍厨房不同时用水啊?求综合设计秒流量系数δ值,按规范3.6.5公式计算,是否可行?
回复
火山冰释
2013年03月20日 17:15:39
5楼
chjmoshou789 发表于 2013-3-20 15:25 先谢谢版主,版主说的取大的值,意思是不是考虑办公和宿舍厨房不同时用水啊?是的,如果同时用水 就应该设计秒流量叠加了,
回复
火山冰释
2013年03月20日 17:16:34
6楼
chjmoshou789 发表于 2013-3-20 15:44 求综合设计秒流量系数δ值,按规范3.6.5公式计算,是否可行?对于你这样的情况不行,详细的可以看技术措施P23 ,你的采用设计秒流量公式是不同的
回复
chjmoshou789
2013年03月21日 12:37:29
7楼
ailaohu0042 发表于 2013-3-20 17:16 对于你这样的情况不行,详细的可以看技术措施P23 ,你的采用设计秒流量公式是不同的哦,明白了,按综合计算的公式只针对表2.4.9里面的建筑,就是办公的用水和宿舍用水,用综合系数的公式,厨房采用2.4.10公式,然后再叠加
回复

相关推荐