★★ 求建筑给水扬程的计算 ★★
surtwq
surtwq Lv.2
2012年08月30日 15:49:55
只看楼主

1建筑,高度为79.8m,采用无负压给水,一区: -1 -- 2层,采用市政直接给水;低区:3-- 14 层,采用箱式无负压给水;高区:15 -- 27层, 采用箱式无负压给水。水泵放在-1层的泵房。咋计算各区的扬程呀?要详细计算过程,不要估算的那种。若要详细计算还需那些参数呢?

1建筑,高度为79.8m,采用无负压给水,一区: -1 -- 2层,采用市政直接给水;低区:3-- 14 层,采用箱式无负压给水;高区:15 -- 27层, 采用箱式无负压给水。水泵放在-1层的泵房。咋计算各区的扬程呀?要详细计算过程,不要估算的那种。若要详细计算还需那些参数呢?
surtwq
2012年08月30日 15:53:55
2楼
我被赶鸭子上架了,各位大神救救我呀
回复
shaowon
2012年08月30日 16:48:23
3楼
H=H1+H2+H4式中:H ------建筑内给水系统所需的水压,kpa;
H1------引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kpa;
H2------计算管路的总水头损失;

H4------最不利配水点所需的最低工作压力,kpa;
回复