求助:发电机能投入补偿电容吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月19日 11:32:57
只看楼主

我单位因临时用电,需用发电机发电。现在方案为:发电机电源直接接变压器低压侧,原变压器接线不拆除。这样的方案是否可行?还有电容补偿柜是否需要投入呢,会不会有什么影响?请指教!!!

我单位因临时用电,需用发电机发电。
现在方案为:发电机电源直接接变压器低压侧,原变压器接线不拆除。这样的方案是否可行?还有电容补偿柜是否需要投入呢,会不会有什么影响?请指教!!!

免费打赏
天使眼神
2013年03月19日 11:33:41
2楼
这个需要把变压器低压侧断开,(为什么会出现原低压测不拆除,变压器低压侧有断路器直接断开不就行了)。要是不断开变压器低压侧,变压器的一次会出现高压。还有个问题是相序要一样,不然的话全厂的设备会因相序而出现电机倒转
回复
electricity
2013年03月19日 12:48:49
3楼
可以。电容没有必要,投了不安全。
回复
qq359879362
2013年03月19日 14:02:39
4楼
变压器侧肯定是要断的,至于电容补偿,完全没有必要投,自用自销,又没人管你的功率因素,投了做什么。除非你的电容柜带消除谐波的功能。
回复
ttyyjmj
2013年03月19日 14:05:46
5楼
发电机有多大?小发电机的电压波动很大,有时电压会很高容易造成电容器损坏 。
回复
pamier
2013年03月19日 15:14:48
6楼
发电机需要带一定量的无功才能正常运行的。
回复
小狗狗梦园
2013年03月19日 15:27:19
7楼
ella-chen 发表于 2013-3-19 11:33 这个需要把变压器低压侧断开,(为什么会出现原低压测不拆除,变压器低压侧有断路器直接断开不就行了)。要 …变压器必须断开,并且要使用4级开关断开中性线,避免中性线重复接地。
回复
姜振祥
2013年03月19日 20:02:27
8楼
变压器的低压进线柜必须断开 否则发电了不就反送电了 不允许的 补偿吗 可以手动的投入但是你得看看实际的功率因数来定啊 除非你在补偿柜上面加装一个变压器和发电机转换开关来控制取样电流啊 那样就能自动补偿了 。
回复
electricity
2013年03月19日 20:12:06
9楼
zdkr 发表于 2013-3-19 20:02 变压器的低压进线柜必须断开 否则发电了不就反送电了 不允许的 补偿吗 可以手动的投入但是你得看看实际的功 …这不是电气负荷的那种电容补偿,是发电,发电机可以自己发无功的。
回复
swhyjh
2013年03月25日 23:59:40
10楼
别不过了发电机不发电了呢
回复
dongjiange3553
2013年03月26日 10:28:58
11楼
核心问题是要看运行过程的功率因数。需要不需要补、就看着一点。如果带电动机、且电动机额定功率相对发电机容量较大,就需要考虑补偿了,这点很重要。
回复