380V三相电机市电源为主供电源,另设柴油发电机为备用电源。问题:怎样测出市电源A、B、C三相与发电机A、B、C三相是对应的(确保在切换后电机不会出现逆转)?

380V三相电机市电源为主供电源,另设柴油发电机为备用电源。问题:怎样测出市电源A、B、C三相与发电机A、B、C三相是对应的(确保在切换后电机不会出现逆转)?
免费打赏
lgf860
2013年03月20日 20:37:34
12楼
买个相序表或者用万用表测(万用表交流电压档,一只表笔对市电A相,另一只表笔分别对发电机的A、B、C相,电压为零的发电机的A相,其它两相测试方法相同。)
回复
amoi777123
2013年03月20日 21:42:54
13楼
lgf860 发表于 2013-3-20 20:37 买个相序表或者用万用表测(万用表交流电压档,一只表笔对市电A相,另一只表笔分别对发电机的A、B、C相,电压 …这样算不算短路了啊?
回复
lgf860
2013年03月20日 22:18:21
14楼
amoi777123 发表于 2013-3-20 21:42 这样算不算短路了啊?不是短路,放心好了
回复
amoi777123
2013年03月20日 22:49:31
15楼
lgf860 发表于 2013-3-20 22:18 不是短路,放心好了我有时候就是怕短路。。。不敢这样测。。。怕烧万用表。。。
回复
amoi777123
2013年03月20日 22:51:04
16楼
lgf860 发表于 2013-3-20 22:18 不是短路,放心好了是不是因为一根电缆上电位相同,无电位差所以电压为0??是这样的吗?