380V三相电机市电源为主供电源,另设柴油发电机为备用电源。问题:怎样测出市电源A、B、C三相与发电机A、B、C三相是对应的(确保在切换后电机不会出现逆转)?

380V三相电机市电源为主供电源,另设柴油发电机为备用电源。问题:怎样测出市电源A、B、C三相与发电机A、B、C三相是对应的(确保在切换后电机不会出现逆转)?
免费打赏
qq359879362
2013年03月19日 10:20:58
2楼
只要是顺序对了就行,没有什么ABC对应ABC这种,ABC只是个概念,实际是一样的。
回复
智库
2013年03月19日 11:12:52
3楼
这个好办:
1.确定市电相序是正确的---看线的颜色、用相序表测。假定三根线的编号是A B C.保证B比A滞后120度,C比B滞后120度即可。
2.同样,确定发电机的相序----看线的颜色、看发电机出线端的标注都行。原则也是上面那个。
3.将你定义的发电机A相和市电的A对应就行了。
回复
heavengundjy
2013年03月19日 13:04:37
4楼
三相全部反接,比如ABC变成BCA或CBA这种,电机不是还是正转的么?
回复
智库
2013年03月19日 14:11:56
5楼
heavengundjy 发表于 2013-3-19 13:04 三相全部反接,比如ABC变成BCA或CBA这种,电机不是还是正转的么?没错。本来相序就是自己指定的A B C,相序是发电机结构定的,关键是找到正确的相序就行。
回复
heavengundjy
2013年03月19日 14:14:46
6楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-19 14:11 没错。本来相序就是自己指定的A B C,相序是发电机结构定的,关键是找到正确的相序就行。是啊,所以没整明白楼主是什么意思
回复
lingxuct
2013年03月19日 18:26:39
7楼
用相序仪测量,二个电源的相序一样!
回复
zgqwttjdn8
2013年03月20日 09:34:35
8楼
发表于 昨天 14:11 |只看该作者 heavengundjy 发表于 2013-3-19 13:04
三相全部反接,比如ABC变成BCA或CBA这种,电机不是还是正转的么?

没错。本来相序就是自己指定的A B C,相序是发电机结构定的,关键是找到正确的相序就行

"关键是找到正确的相序就行"怎样找到?
回复
fang8_2
2013年03月20日 10:04:05
9楼
二楼说的是问题本质
回复
3698eeee
2013年03月20日 13:20:45
10楼
去买个相序表或者用万用表测即可.
回复
jljyq
2013年03月20日 14:29:28
11楼
用万用表交流电压档,一只表笔对市电A相,另一只表笔分别对发电机的A、B、C相,电压为零的发电机的A相,其它两相测试方法相同。
回复