本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-19 11:38 编辑 我们厂区的平面图纸,我们是做碳素行业的,需要做个消防设计,请大神们给点思路。需要那些设备,该如何布置呢?
本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-19 11:38 编辑
我们厂区的平面图纸,我们是做碳素行业的,需要做个消防设计,请大神们给点思路。
需要那些设备,该如何布置呢?
2楼
本帖最后由 sdtv992513 于 2013-3-19 09:12 编辑
我网上了查了下,我们这里好像就沥青库很容易着火。
回复
3楼
本帖最后由 sdtv992513 于 2013-3-19 11:13 编辑 sdtv992513 发表于 2013-3-18 22:53 我网上了查了下,我们这里好像就沥青库很容易着火。我找到了高楼部建筑图纸上面的技术要求如下:五层工业建筑:长33800宽29800 高度40500,总建筑面积:5177.04平方米耐火等级为二级,钢结构与混凝土混合结构,设计使用年限为50年,设计有货梯一部兼做消防用梯,丁类车间。每层的墙里面设计了好多消火栓,这样子行吗。
回复
4楼
你不是做设计的?你们最好还是找家设计单位给你设计吧,消防这东西,不是一句两句说得清的。你先把(GB 50016-2006 )建筑设计防火规范,看下先,重点看第8节的内容。至于该怎样计算及选设备,你就得看专业书了……。
回复
5楼
还有,麻烦你截图前把背景色弄成黑色,你这个看着不觉得眼睛很受伤吗?
回复
6楼
你的那个厂区,厂区的单体要按照防火规范设置消火栓,这部分在单体设计的时候,设计院会帮你们设计的,还有就有整个厂区要设计室外消火栓,这部分有的设计没有设计,需要你们单独委托设计,具体设计要依据你的厂区平面图,室外消防总图是要报消防大队通过的。
回复