X方向最大层间位移与平均层间位移的比值超1.5
usts1
usts1 Lv.4
2013年03月18日 16:36:02
只看楼主

求助:X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.50(第 1层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.57(第 3层第 1塔)其他参数都满足要求,求助这种模型该怎么调整?

求助:X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.50(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.57(第 3层第 1塔)
其他参数都满足要求,求助这种模型该怎么调整?
f90ded11f819a5064f9d.rar
9.9 MB
立即下载
免费打赏
usts1
2013年03月22日 10:19:18
12楼
wangzhia110 发表于 2013-3-21 10:12 楼主最好把工程概况介绍一下,便于大家判断,6度区,第三组,场地类别是3类,特征周期是0.65
回复
tumugongcheng0
2013年03月22日 21:50:25
13楼
ustseducom 发表于 2013-3-21 09:59 我改了三层的柱子还没有调整过来 是不是还要调整其他的呢?改了第三层的柱子后,比值就低于1.5了,能通过呀!
回复
樱木晴子07
2015年12月08日 14:46:19
14楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-3-18 17:39 位移比不难调,但是我现在手上活忙,不急的话改天了我给你看看。对于坡屋面Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值大于1.2怎么调?
回复
樱木晴子07
2015年12月08日 14:46:45
15楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-3-18 17:39 位移比不难调,但是我现在手上活忙,不急的话改天了我给你看看。Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值大于1.2怎么办
回复
工程设计1
2016年07月06日 20:03:25
16楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-3-18 17:39
位移比不难调,但是我现在手上活忙,不急的话改天了我给你看看。


小刀,出来解释下。
回复
工程设计1
2016年07月06日 20:03:59
17楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-3-18 17:39 位移比不难调,但是我现在手上活忙,不急的话改天了我给你看看。小刀来解释下。
回复

相关推荐

APP内打开