这车间增加的二层平台焊缝是否符合要求?
tiantian1638
2013年03月18日 16:15:22
只看楼主

土木在线---培训考试频道入口 大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。 第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?

土木在线---培训考试频道入口



大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。
第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
焊接1.jpg

焊接2.jpg

焊接3.jpg

焊接4.jpg

焊接5.jpg

焊接1.jpg


焊接2.jpg


焊接3.jpg


焊接4.jpg


焊接5.jpg

免费打赏
刘飞
2013年03月22日 14:43:11
16楼
焊缝质量也太差了点吧,这样也能通过检查?
回复
hanyahuan
2013年03月22日 14:44:29
17楼
柱梁连接节点受力不好啊,咋能这样连接。。。
回复
kickbirds
2013年03月22日 14:57:47
18楼
现场焊接,也就那样,按三级焊缝考虑, 铰接,
回复
黎落
2013年03月22日 22:36:43
19楼
上面几位都说的很好,高强螺栓应该出头2~3个丝口,图上没有;梁柱的节点连接不对,柱子的翼缘都被削弱了。看样子是没有经过设计的,现场自己弄的,施工的也没有什么经验,照着门式钢架的梁柱节点来做的(本身这个工程貌似也是门钢架)。

个人理解。不妥之处,欢迎指出。
回复
失落到天堂
2013年03月23日 08:00:13
20楼
钢结构啊,三级缝全数探伤的
回复
wangxiang_anqing
2013年04月08日 14:01:37
21楼

我看不符合。
回复
建筑的魂
2013年04月08日 18:34:02
22楼
下了学习中,期待更多资料
回复

相关推荐

APP内打开