土木在线---培训考试频道入口 大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。 第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
土木在线---培训考试频道入口
大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。
第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
16楼
焊缝质量也太差了点吧,这样也能通过检查?
回复
17楼
柱梁连接节点受力不好啊,咋能这样连接。。。
回复
18楼
现场焊接,也就那样,按三级焊缝考虑, 铰接,
回复
19楼
上面几位都说的很好,高强螺栓应该出头2~3个丝口,图上没有;梁柱的节点连接不对,柱子的翼缘都被削弱了。看样子是没有经过设计的,现场自己弄的,施工的也没有什么经验,照着门式钢架的梁柱节点来做的(本身这个工程貌似也是门钢架)。
个人理解。不妥之处,欢迎指出。
回复
20楼
钢结构啊,三级缝全数探伤的
回复
21楼
我看不符合。
回复
22楼
下了学习中,期待更多资料
回复