这车间增加的二层平台焊缝是否符合要求?
tiantian1638
2013年03月18日 16:15:22
只看楼主

土木在线---培训考试频道入口 大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。 第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?

土木在线---培训考试频道入口



大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。
第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
焊接1.jpg

焊接2.jpg

焊接3.jpg

焊接4.jpg

焊接5.jpg

焊接1.jpg


焊接2.jpg


焊接3.jpg


焊接4.jpg


焊接5.jpg

免费打赏
天涯居士
2013年03月19日 08:03:02
2楼
节点设置有问题。
回复
我本平凡
2013年03月19日 11:29:16
3楼
不清楚,貌似不行。
回复
宁静以致远
2013年03月19日 18:18:19
7楼
看看有没有鱼鳞纹啊,只一个看到,应该是不到位
回复
liangzd2020
2013年03月20日 02:24:31
8楼
工作电流过小,焊接末透。
回复
lmh1176358359
2013年03月20日 09:15:59
9楼
回复
mini结构师
2013年03月21日 09:27:18
10楼
焊缝的质量是通过检测确定的,检测分为三个等级。仅仅外观检测那是最低级的。像这种焊缝至少为二级检测。
还有,那个螺栓很明显不合格,没有露头。不知道加那一块钢板的目的是干什么。如果是节点补强,那不能这么做的。
回复
qjl110406a
2013年03月21日 10:42:11
11楼
在新增钢梁的柱两侧都需要设置加劲肋!
回复
wsyytcdpy
2013年03月21日 11:13:28
12楼
我看不符合。
回复
xxblcbc
2013年03月21日 11:38:38
14楼
节点设计好想不符合设计要求焊接的也不是太好
回复
chuyu1977
2013年03月21日 16:24:57
15楼
设计文件中一定给出了对焊缝的要求,二级焊缝以上要做超声波探伤检测。目测照片焊缝表面焊渣都没清理干净,也不好判断其外观质量。结构焊缝不要马虎,管理人员还是老老实实搭上架台靠近了检查吧。