土木在线---培训考试频道入口 大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。 第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
土木在线---培训考试频道入口
大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。
第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
2楼
节点设置有问题。
回复
3楼
不清楚,貌似不行。
回复
7楼
看看有没有鱼鳞纹啊,只一个看到,应该是不到位
回复
8楼
工作电流过小,焊接末透。
回复
9楼
回复
10楼
焊缝的质量是通过检测确定的,检测分为三个等级。仅仅外观检测那是最低级的。像这种焊缝至少为二级检测。
还有,那个螺栓很明显不合格,没有露头。不知道加那一块钢板的目的是干什么。如果是节点补强,那不能这么做的。
回复
11楼
在新增钢梁的柱两侧都需要设置加劲肋!
回复
12楼
我看不符合。
回复
14楼
节点设计好想不符合设计要求焊接的也不是太好
回复
15楼
设计文件中一定给出了对焊缝的要求,二级焊缝以上要做超声波探伤检测。目测照片焊缝表面焊渣都没清理干净,也不好判断其外观质量。结构焊缝不要马虎,管理人员还是老老实实搭上架台靠近了检查吧。
回复