求助!!!!
sssqq
sssqq Lv.3
2007年09月03日 09:26:17
来自于中央空调
只看楼主

现有一电子生产车间,因在初步设计的时候失误,现在的冷负荷只有170W每平米,想问问各们大侠,这样做出来会不会没有效果?车间是一楼的,在没有空调开风扇的时候里面也不会觉得很热,车间要求是要到25度,谢谢各位大侠指教,小弟万分感谢~~~~~~~~~

现有一电子生产车间,因在初步设计的时候失误,现在的冷负荷只有170W每平米,想问问各们大侠,这样做出来会不会没有效果?车间是一楼的,在没有空调开风扇的时候里面也不会觉得很热,车间要求是要到25度,谢谢各位大侠指教,小弟万分感谢~~~~~~~~~
克莱门特
2007年09月03日 09:45:17
2楼
用水冷柜机的话,170W可以了。
但要求温度在25度,就配小了点啊!
回复
sssqq
2007年09月03日 09:52:05
3楼
是用了两台水冷柜机,其实他开也是要到26~27度,但是在验收的时候可能会要达到25度,我也知小了点,但方案都定下来了,这才是最头痛的啊~
回复
大雪漫天
2007年09月03日 11:17:57
4楼
既然设计改不了,那你就要在验收的时候调控好(比如人员的控制,新风量的选取,过滤网和翅片的洁净度,冷冻水流量的保证等等),应该可以达到的。
回复
sssqq
2007年09月03日 11:57:57
5楼
谢谢,希望到时能达到效果啦,不然都不知怎样死啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
sssqq
2007年09月04日 18:00:58
6楼
顶上去~各位大侠看看还没什么高招不?现在心慌慌的
回复