1.压型钢板非组合楼盖设计时,钢梁上栓钉数量怎么确定?2.如果是纯混凝土现浇板,那钢梁上栓钉数量又怎么确定?规范上也没说啊
1.压型钢板非组合楼盖设计时,钢梁上栓钉数量怎么确定?
2.如果是纯混凝土现浇板,那钢梁上栓钉数量又怎么确定?
规范上也没说啊
2楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
3楼
看设计要求,一般采用间距跟版型的波峰有关。
回复
4楼
能详细说说嘛
回复
5楼
hjwu1210 发表于 2013-3-18 09:11 看设计要求,一般采用间距跟版型的波峰有关。一般是取几个波峰
回复
6楼
看设计要求,一般采用间距跟版型的波峰有关。
回复
8楼
钢结构设计规范11.3及11.5条有相关规定。
回复
9楼
谢谢楼主,辛苦了。正学习中
回复
10楼
谢谢楼主,辛苦了。正学习中
回复
11楼
!!!!!!!!!!!!!
回复
12楼
隔一个波峰
回复