30米跨度 ,9米柱网,不做预应力而做混凝土梁有这样的吗?
30米跨度 ,9米柱网,不做预应力而做混凝土梁有这样的吗?
2楼
什么意思,大跨度30米意味着柱网30米
回复
3楼
做事肯定可以做的,但现在做这样的跨度的混凝土结构,不是很经济。
回复
4楼
这种也是比较常见的,如果不做预应力的话,可以考虑钢骨混凝土梁等
回复
5楼
刚做了个21米跨的
回复
6楼
同意二楼的看法,做钢骨的混凝土梁,不过不知楼主的9米柱网是什么意思。
回复
7楼
30m跨度9m柱距,就是做非预应力屋架都不行,更别说做实心大梁了。建议做钢骨混凝土或预应力混凝土,否则挠度和裂缝要超标。我们国家现在不缺钢材,宜采用钢结构。
回复
8楼
最后还是做预应力梁了
回复
9楼
空间允许是可以做的
回复
10楼
钢骨混凝土,得好好了解下
回复
11楼
跨度挺大的。很少有这样的大跨度还做混凝土的。
回复