不规则梁式楼梯该怎么做?
chenbobo2012
2013年03月17日 20:40:46
只看楼主

本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-3-17 22:33 编辑 小弟近来初次做到梁式楼梯,且不是常规的双跑,纠结中啊。。。。望各位前辈指教,直接上图如下建筑图小弟初次做梁式楼梯,自己在参考了些相关的资料做了个简单的梁的布置如下图:小弟有如下疑问:一、折梁1与楼层的梁在楼面出会有冲突了 是不是折梁1偏进来 如上图位置?二、楼层梁 走廊那里这样子的弯折的梁可行不?还是要伸过去搭到旁边的楼层梁上?

本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-3-17 22:33 编辑

小弟近来初次做到梁式楼梯,且不是常规的双跑,纠结中啊。。。。望各位前辈指教,直接上图
如下建筑图
11.png
小弟初次做梁式楼梯,自己在参考了些相关的资料做了个简单的梁的布置如下图:
777.png
小弟有如下疑问:
一、折梁1与楼层的梁在楼面出会有冲突了 是不是折梁1偏进来 如上图位置?
二、楼层梁 走廊那里这样子的弯折的梁可行不?还是要伸过去搭到旁边的楼层梁上?
三、梯柱的位置这样子可行不?
四、这样子的梁式楼梯,我在PKPM里建模时改怎么考虑?是不是要把相关的楼层的梁及折梁建进去,中间进行开洞?荷载按照楼梯的荷载来考虑?有这个必要吗
五、怎么去计算折梁?怎么提供计算依据呢?
问题有点繁琐,希望各位前辈能够给小弟些提示,万分感激啊
如果有前辈有做过类似的 最好能发一份图例供小弟参考下, 694307534@qq.com,不慎感激!
楼层梁不做折梁的话这样子延伸喽
444.png

11.png


777.png


444.png

免费打赏
xalan
2013年03月17日 21:00:15
2楼
建议梯井边的楼层梁不要做折梁,x,y向梁可直接延伸至斜向框架梁,。。。。
回复
nijiwogun
2013年03月18日 09:50:05
3楼
梁做的有点多 可以少点
回复
danhyly
2013年03月18日 11:17:34
4楼
楼梯就是考虑重力荷载的传导,考虑模板师傅的支模方便
回复
chess007
2013年03月18日 13:50:48
5楼
y向可考虑做板式,水平斜向拉梁
回复
chenbobo2012
2013年03月18日 16:45:52
6楼
本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-3-18 16:46 编辑 4620902chess007 发表于 2013-3-18 13:50 你的建议很好 我昨天后来也研究了 也是这么打算 是不是这个样子 大家帮忙参考下哦
回复
pqpqowowow
2013年03月20日 15:51:14
7楼
大概按上面所说的去做
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年03月20日 15:52:32
8楼
嗯,后来的那个方案是不错的俄,可以采用。
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年03月20日 15:54:21
9楼
梁式楼梯为什么一定要设置成折梁呢,斜板的作用就可以了。
回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年03月20日 15:55:35
10楼
或者说设置高度不等的梯柱就可以了吧,之前做过的楼梯没遇到这种折梁的,再说休息平台面积很大,这种梁不知道属不属于折梁了。个人意见,大家看看。
回复
zhayanzu-22
2013年03月20日 15:57:43
11楼
我觉的没必要做梁式楼梯.做成板式楼梯就行
回复

相关推荐

APP内打开