我是新人,最近刚做的一个10m跨度的楼梯。第一次做还是有点担心。所以发上来让大家看看,有什么错误请指出,好让我学习改正。(附件上传好了!请大家看一看)[ 本帖最后由 zhang_xianyang 于 2010-6-21 23:06 编辑 ]
我是新人,最近刚做的一个10m跨度的楼梯。第一次做还是有点担心。所以发上来让大家看看,有什么错误请指出,好让我学习改正。
(附件上传好了!请大家看一看)
[
本帖最后由 zhang_xianyang 于 2010-6-21 23:06 编辑 ]
2楼
你没发啊!
回复
3楼
没文件。看不出。
10m左右配筋主要已经不是承载力在起控制了,而是挠度和裂缝起控制作用。
回复
4楼
我怎么上传不了附件!?说被删除或正在审核!
裂缝我算了,通过了。挠度还没算!
回复
5楼
已经发了!
回复
6楼
已经发了!您看看。。
回复
7楼
你还是算算挠度吧!控制的除了强度,就是裂缝和挠度,而且你这个是以挠度控制的应该这样!建议你好好算算!跨度不算太小!:handshake
回复
8楼
计算应该满足,
腰筋d8太小,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
回复
9楼
10米跨的还是做梁式楼梯吧
回复
10楼
要注意梁式楼梯和板式楼梯的主要区别之一:梯段板的受力方向是不一样的。
梁式楼梯梯段板厚度只要满足钢筋的保护层厚度即可,一般取40~60mm就可以了。----很多人都搞错了
[
本帖最后由 ns224205 于 2010-6-22 13:48 编辑 ]
回复
11楼
还是请教下的好。
回复