梁式楼梯的斜梁裂缝用计算吗?
hownone
hownone Lv.3
2008年12月11日 14:03:25
只看楼主

1、梁式楼梯的斜梁除了计算抵抗弯矩的配筋还要不要对其进行裂缝验算,如果计算的话就按与其对应的投影梁计算,是吗?2、类似这种斜梁,折梁是不是都应该考虑裂缝计算呢?3、我计算后发现这种斜梁基本都不是弯矩控制,而是由裂缝控制,也就是说根据弯矩配筋后裂缝往往不满足,得加大配筋才能满足裂缝要求。大家都是这样吗?

1、梁式楼梯的斜梁除了计算抵抗弯矩的配筋还要不要对其进行裂缝验算,
如果计算的话就按与其对应的投影梁计算,是吗?


2、类似这种斜梁,折梁是不是都应该考虑裂缝计算呢?


3、我计算后发现这种斜梁基本都不是弯矩控制,而是由裂缝控制,也就是说根据弯矩
配筋后裂缝往往不满足,得加大配筋才能满足裂缝要求。大家都是这样吗?
免费打赏
liuyunbenyi83
2009年09月08日 11:22:22
2楼
我也正在考虑这个问题,哎。。。
回复
wanglq7953609
2011年03月09日 02:12:54
3楼
楼梯不需要满足耐久性的要求吗?如果你感觉软件算的挠度裂缝不准,可以手算。但是,无论如何,一定要考虑的。
看看汶川的楼梯都成什么样子了。多配点钢筋,保住一条逃生通道。钢筋也费不了多少的。
回复

相关推荐

APP内打开