景观喷泉,潜水泵4千瓦,兆欧表摇测50兆欧,使用交流接触器控制,开几分钟后接触器就合不上了,直接接漏电开光就可以工作,求解决方法与原因
景观喷泉,潜水泵4千瓦,兆欧表摇测50兆欧,使用交流接触器控制,开几分钟后接触器就合不上了,直接接漏电开光就可以工作,求解决方法与原因
12楼
是手动启停控制吗?
回复
13楼
1.热继电器的整定值是否设定太小:
2.检查水泵进水囗有元垃圾堵.
回复
14楼
我也同意八楼的意见
回复
15楼
直接把熱继电气的端口短路了再试!
回复
16楼
本帖最后由 hshgdut 于 2013-3-18 14:43 编辑
是跳开空开直接连漏电?
回复
17楼
景观喷泉潜水泵开了几分钟后才停下来,应该不会是液位控制的问题,一,若是刚安装的东西热,那就是继电器整定的问题.,二,若是以前已经运行过了,那主不有可能电机堵转了.不过说句实话这个箱子实在不敢恭维.
回复
18楼
如果直接接在开关下能工作,管路的堵塞可能性不大。估计是热继的整定值设置不对。
回复
19楼
已经发现接触器有问题合不上,就应该分析是不是接触器的问题,初步分析接触器选小了,电流值不够大
回复
20楼
先接空开上,如果没问题,再依次加上其它的,看看哪个有问题
回复
21楼
测一下工作电流,有没有超载。如果没有,从新整定热继电器保护值。
回复