关于屋面钢筋布置
ptzkof
ptzkof Lv.3
2013年03月16日 21:26:04
来自于建筑施工
只看楼主

在某图纸上看到屋面布置了双层双向钢筋,在局部的梁和墙的位置上在布置了负弯矩筋?请教各位高手有什么作用呢?布置是否合理

在某图纸上看到屋面布置了双层双向钢筋,在局部的梁和墙的位置上在布置了负弯矩筋?
请教各位高手有什么作用呢?布置是否合理
免费打赏
mokatsch
2013年03月16日 21:31:01
2楼
支座附加钢筋
举个例子:双层双向C8@200,附加C8@200

意思就是:支座处板上部的配筋实际为C8@100,长度按图示
回复
胡萝貝
2013年03月16日 21:59:21
3楼
楼上正解,
回复
无间道
2013年03月17日 08:52:33
4楼
屋面这样的钢筋布置式设计考虑温度效应所采取的措施。
回复
chinv918
2013年03月17日 10:37:14
5楼
学习学习了。
回复
甲方施工员
2013年03月18日 10:08:11
6楼
合不合理不是我们说的,是通过计算,验算说的。
回复
二八四六
2013年03月18日 23:46:38
7楼
设计的意图是将温度抗裂钢筋与负筋设成同规格了,这样方便你施工。
回复
zxg224
2013年03月19日 20:21:34
8楼
梁的部位为制作负弯矩钢筋
回复
菡萏清寒
2013年03月19日 21:21:53
9楼
学习了,以前没想那么多问题
回复
wdg100
2013年03月20日 10:42:20
10楼
学了,谢谢楼主%%%%
回复
结构老卢
2013年03月20日 11:37:58
11楼
顶板设计成双层双向是出于抗震和抗裂的目的
回复

相关推荐