本帖最后由 omso 于 2013-3-16 15:30 编辑 低层建筑,高23.5米,共五层。现有一KTV设置在五层,该层建筑面积为:5000平方米。防火分区怎么设计?一个防火分区面积为多少?
本帖最后由 omso 于 2013-3-16 15:30 编辑
低层建筑,高23.5米,共五层。现有一KTV设置在五层,该层建筑面积为:5000平方米。防火分区怎么设计?一个防火分区面积为多少?
2楼
低规43页表5.1.7,一二级耐火无喷淋两个防火分区,有喷淋不用划分!
回复
3楼
KTV,不宜设计在五层......
5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
3 应按本规范第9 章设置防烟与排烟设施。
回复