无功补偿
hzhuai070125
Lv.4
2013年03月16日 14:44:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一单位无功补偿柜安装后使用正常,春节放假后上班发现无功补偿罚款很多,经检查发现电容器全部投入,而功率因数为0.18,这是什么原因?放假后基本都是照明设备的呀?求高手解答
有一单位无功补偿柜安装后使用正常,春节放假后上班发现无功补偿罚款很多,经检查发现电容器全部投入,而功率因数为0.18,这是什么原因?放假后基本都是照明设备的呀?求高手解答
免费打赏
扬州华锦电气
2013年03月22日 17:06:16
12楼
控制器问题,还是换了吧。
回复
zsphn6666
2013年03月23日 21:22:33
13楼
是不是线接的不对,电流线或电压线接反了。
回复
老付
2013年03月23日 23:44:10
14楼
放假后基本上只有照明负荷,此时不应该电容器全部投入,只应该投入部分电容用来补偿变压器轻载时的无功功率,如果全投,肯定过补,向电网倒送无功,这是要被罚款的。