有一单位无功补偿柜安装后使用正常,春节放假后上班发现无功补偿罚款很多,经检查发现电容器全部投入,而功率因数为0.18,这是什么原因?放假后基本都是照明设备的呀?求高手解答
有一单位无功补偿柜安装后使用正常,春节放假后上班发现无功补偿罚款很多,经检查发现电容器全部投入,而功率因数为0.18,这是什么原因?放假后基本都是照明设备的呀?求高手解答
2楼
过补偿了,反而使功率因素降低。放假期间感性设备全部停用了,只剩下阻性设备了,所以电容器全部投上导致过补偿。
回复
3楼
按楼主所说“经检查发现电容器全部投入”。应检测一下控制器,不应全投呀。
回复
4楼
检查一下控制器是否在“自动”模式上,或者看一下接触器的触点是否烧死,断电看一下接触器能否释放
回复
5楼
控制器是在自动模式,接触器也是好的,后来把控制器断电,再通电控制器工作正常,现在又一直在使用的呀
回复
6楼
hzhuai070125 发表于 2013-3-18 10:53 控制器是在自动模式,接触器也是好的,后来把控制器断电,再通电控制器工作正常,现在又一直在使用的呀你的控制器是带互感器自动极性判定的,但估计设计不好,还是换掉吧!
回复
7楼
我们厂也罚款过的。。。只是电容柜没投运。。。里面保险烧了。。。
回复
8楼
没有更合理的解释吗?
回复
9楼
看看你的进线柜的取样互感器有没有问题?控制器监测不到取样互感器的电流,
回复
10楼
飘过,来学习。现场问题真的好多。
回复
11楼
我觉得还是换掉的好
回复