我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
12楼
看技术措施把,你问的都写着呢,可以用YJV-4*70的,注意平衡
回复
13楼
VV22-4×16+1×6-SC16FC ?? 有这样的么
回复
14楼
不行吧,是不是应该是VV22-4×16+1×16-SC16FC .另这么粗的电缆用16的管能穿下吗?
回复
15楼
说了这么多,用什么呢,
回复
16楼
YJV称为脚联聚乙烯电缆,我国电缆型号由几个大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。如下:
类别 绝缘材料 护套 特征
K—控制电缆 Z—纸绝缘 Q—铅包 D—不滴流
P—信号电缆 X—天然绝缘 L—铝包 P—分相金属护套
B—绝缘电缆 V—聚氯乙烯 H—橡套 P—屏蔽
Y—移动式软电缆 Y—聚乙烯 V—聚氯乙烯护套
H—市内电话电缆 YJ—交联聚乙烯 Y—聚乙烯护套
呵呵,至于导线截面计算,看技术措施(电气)P246的住宅负荷需用系数表22.2.8然后查设计手册就一目了然了!!呵呵,我也是新手,大家共同学习啊!
回复
17楼
每套多大的面积啊?
估计你是个特别保守的人,竟然选240,
你取10KW是不是合适,你还得好好想想。
按你的前提,电流=0。95*10*12*1000/1。732/380/0。9=192A
选70啊
操,本人觉得技术措施的需要系数太离谱。
回复
18楼
我觉得取0。75比较合理,技术措施取0。95,不知怎么想的。
其实,一个单元的线,35的线肯定没一点问题。
你的同事选16的线,小了,但真用16的,估计10年内也没什么大问题出
回复
19楼
楼上的楼上不对吧。。。
回复
20楼
到底用多大的线呢,
回复
21楼
为什么每个人的不一样,我想要不都不对,要不都不会,
回复