住宅负荷计算及电缆选择问题
shifeilong123
2004年11月11日 11:16:03
只看楼主

我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
免费打赏
shifeilong123
2004年11月10日 21:20:58
2楼
怎么没有人理我呀,我真的很急呀,我算出来VV22-4×120+1×70-SC100FC,可他们说我线用大了呀,他们说用VV22-4×16+1×6-SC16FC的就可以了呀
回复
lmblee750223
2004年11月10日 21:25:19
3楼
要看你的做电范围,是否满足电压降的要求,另外敷设方式,一般可用VV-1KV-4*70+1*35mm2的电缆,怎么不用YJV呢?
回复
lmblee750223
2004年11月10日 21:27:32
4楼
你的需要系数取大了些,去看《统一措施》对你有用。
回复
nicky_o
2004年11月10日 21:28:10
5楼
按照你的算起来应该没错,不过的需要系数取的不大好
回复
shifeilong123
2004年11月10日 22:02:26
6楼
YJV是什么电缆呀
回复
shifeilong123
2004年11月10日 22:03:42
7楼
需要系数应取多在呀
回复
lmblee750223
2004年11月10日 22:10:06
8楼
0.75
回复
lmblee750223
2004年11月10日 22:12:57
9楼
交联聚氯已烯电缆,它的载流量比聚氯已烯要大,且耐温高。
回复
lmblee750223
2004年11月10日 22:14:50
10楼
交联聚氯已烯电缆,它的载流量比聚氯已烯要大,且耐温高。
回复
天正电气
2004年11月10日 22:28:57
11楼
同志:刚入行吧!!!
别着急,先看看和工程有关的规范!你的问题的答案就在规范中!!!
回复

相关推荐

APP内打开