振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.7929 126.28 0.89 ( 0.31+0.58 ) 0.11 2 1.5990 40.23 0.97 ( 0.56+0.40 ) 0.03 3 1.5332 156.88 0.15 ( 0.12+0.02 ) 0.85 4 0.5280 135.83 0.84 ( 0.41+0.42 ) 0.16 地震作用最大的方向 = -27.805 (度)
1 1.7929 126.28 0.89 ( 0.31+0.58 ) 0.11
2 1.5990 40.23 0.97 ( 0.56+0.40 ) 0.03
3 1.5332 156.88 0.15 ( 0.12+0.02 ) 0.85
4 0.5280 135.83 0.84 ( 0.41+0.42 ) 0.16
地震作用最大的方向 = -27.805 (度)
我只取了前面几个震型,21层的一般的剪力墙结构,是不是最好是
把前三个系数调到各自的0.9几最好啊?还有 比如说平动里面有0.11的扭转,这个和前面那个转角有
什么关系?第三个扭转周期,在156.88角度方向又跟X方向的0.12平动是什么关系?
比如第一个括号 ( 0.31+0.58 ) 在126.28这个角度方向,X,Y两个方向的平动系数,怎么看哪个
方向刚度大哪个方向刚度小呢?
小弟刚学,希望大家帮我解答一下 万分感谢啊!