哪位大虾可以告诉我热力管网补水量计算的公式?或者告诉我具体参见哪本书里有这个公式!小弟不胜感激!!!
哪位大虾可以告诉我热力管网补水量计算的公式?或者告诉我具体参见哪本书里有这个公式!小弟不胜感激!!!
2楼
规范上有,正常补水按管网循环水量的1%,事故补水就得按4%,我通常按管网循环水量的4%计算。
回复
3楼
yeluoxue 发表于 2013-3-15 23:14 规范上有,正常补水按管网循环水量的1%,事故补水就得按4%,我通常按管网循环水量的4%计算。我是一个新手,麻烦你能说的具体一点吗?规范具体指的是哪本规范啊?还有循环水量怎么计算?参照哪个公式?谢谢!
回复
4楼
CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》
回复
5楼
看看吧!还不错哦!
回复
6楼
yeluoxue 发表于 2013-3-19 21:09 CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》太谢谢你了 !!!
回复
7楼
没啥,共同提高
回复
9楼
规范上有,正常补水按管网循环水量的1%,事故补水就得按4%,我通常按管网循环水量的4%计算。
回复
10楼
按循环水量算其实是有问题的(虽然供热规程里这么写),应该是依据热网系统水容量按比例折算的
回复
11楼
确实应该根据系统水容量计算,但计算起来比较麻烦,目前规范里都是按循环流量计算的,《城镇供热管网设计规范》与电力系统热电联产的规范对补水量的规定不一致,楼主要具体看是什么类型的工程。
回复
12楼
mjc307470860 发表于 2013-9-25 09:20 确实应该根据系统水容量计算,但计算起来比较麻烦,目前规范里都是按循环流量计算的,《城镇供热管网设计规 …我也有这样的困惑:《供热工程》课本里讲,补水泵流量取:循环流量的4%(循环流量比较容易计算)但是在标准图集05K2109
<采暖空调循环水系统定压>
,在计算补水泵流量时用的是:补水泵流量=系统水容量x5%。我也认为,应该用系统的水容量的比例作为补水泵流量选择的依据。
采暖空调循环水系统定压>
回复