10公里给水管设计几十处下沉拐弯,可以吗?
cheney_hai
cheney_hai Lv.2
2013年03月15日 18:44:15
只看楼主

正在做一个给水管道的项目,水管直径800.大概有10km长,沿着路边人行道下面走,与现有的雨水主管道(DN800~DN1500)平行布置,遇到一个问题就是,进入雨水主管道的支管沿途有60多条与我们的设计管线交叉。这些支管的直径一般是DN400或者600.,我们的给水管要多次下沉避开这些管道,但是这样的话,管道的弯头太多了,水头损失很大。请教一下有没有什么解决办法?

2013年07月09日 07:55:57
32楼
学习的态度看帖子
回复
水沐汀
2013年12月27日 15:02:47
33楼
如果给水管线与雨水支管几乎均交叉,那么,一般会调给水管线:在满足给水覆土的情况下,让给水主管从雨水支管下方穿过去就行。不过,这个还要根据具体情况,若是雨水埋深过深,那给水管也可从雨水支管上面穿过……
回复
lwz56
2013年12月31日 09:26:12
34楼
木有问题的,市政上的管线特别多,所以给水基本上见谁让谁(谁让咱是压力管呢),所以只有保证水压足够是没有问题的。
回复
ma_
2013年12月31日 11:45:35
35楼
具体问题具体分析
回复
lihaixin1970
2014年01月01日 11:11:10
36楼
DN800管径在给水上已经是大管线了,不知道沿线是否有用户。大管线做很多下弯不好。压力管线的运行状态和管道中的空气有很大关系,不但过弯管有水头损失,还有气阻,还要过多加设排气和排泥阀门,增加管线渗漏机会。加大埋深,减少急弯,如遇有用户处最好设置成高点低点,这样减少排泥排气装置。这是我的设计上的一点经验。
回复
lihaixin1970
2014年01月01日 11:14:07
37楼
还有十公里管线算长距离了,如果是输水管线,一定要做水锤计算,局部压力大的考虑管材承压问题。弹性管道和刚性管道在长距离输水上还是有区别的。
回复
ganjueqingsong
2014年01月08日 10:35:15
38楼
luxw1989 发表于 2013-3-17 12:58 让雨水支管做倒虹吸 个人观点额 这个。。。
回复
ganjueqingsong
2014年01月08日 10:41:19
39楼
其实最好是竖向调节埋深尽量避开这种情况,如果埋深实在不行可以考虑用混凝土包封
回复
丹桂飘香
2014年01月08日 10:53:41
40楼
设计前综合对比一下各种交叉的高程情况,最好做个统计表。这样可以得出最经济的敷设管道中心高程,将管道交叉导致的下弯次数降低到最少。
回复

相关推荐

APP内打开