110KV变电站供配电设计
wufeyang
wufeyang Lv.2
2013年03月15日 16:06:10
只看楼主

110KV变电站进线,一期2回,2期2回,;10KV出线,一期24回,二期36回。他这个一期是指的是工程建设吗?分两批建设?还有就是出线每期几回这些是怎么定的啊?附供配电系统图

110KV变电站进线,一期2回,2期2回,;10KV出线,一期24回,二期36回。他这个一期是指的是工程建设吗?分两批建设?
还有就是出线每期几回这些是怎么定的啊?附供配电系统图

QQ截图20120314160328.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年03月16日 11:59:43
2楼
楼主的是示意图,应该还有系统图,上面图中2台31.5MVA主变,但没标110KV线路有几条。
回复
helloapollo86
2013年03月17日 13:01:23
3楼
一期、二期一般情况下也可理解为本期和远期,在工程实际中,设备材料开列本期,但安装控件和设备容量等按远期预留。
lz所述内容可以理解为,110kV进线本期2回,远期也为2回,数目不变化(电源点是否变化还需再确认)
10kV出线本期建设24回,远期共建成36回,即本期需预留12回10kV出线的通道
回复
loujinpu
2013年03月21日 13:01:45
4楼
主要问题都看不出,几路进线,几路出线,母联方式等,楼主要发就发点有用的
回复
pluliang
2013年03月21日 15:21:45
5楼
楼主问的问题,我觉得大家很难回答啊,谁知道你们的领导和设计怎么个想法啊?
回复
lingxuct
2013年03月22日 11:27:26
6楼
出线每期多少回是怎么定的?

“一期24回,二期36回”是楼主自己说的!
回复
wboy8759
2013年03月22日 22:37:16
7楼
看来只是个工程初步方案。工程分两期建设,第一期工程主要实现:110KV进线2回,31.5MVA主变2台,10KV出线24回(应该为单母线三分段结构,其中两段为本期工程实施,每段12回出线,预留第三段至下一期工程实施);第二期工程仅扩建10kV第三段母线及其12回出线。两期工程全部建成后,10kV出线总共达到36回。
回复
老头子
2013年03月28日 12:31:37
8楼
学习学习,看看
回复
tptpt
2013年03月29日 10:02:58
9楼
这个是初步的方案吧?
回复
壳小小2
2013年04月01日 00:09:53
10楼
lingxuct 发表于 2013-3-16 11:59 楼主的是示意图,应该还有系统图,上面图中2台31.5MVA主变,但没标110KV线路有几条。这都知道,您太强大了
回复
whatr
2013年04月22日 17:49:06
11楼
从你图上看,已经有了36回路。上面14个变压器、下半部22个变压器,合计55.2MVA。
110站63MVA,还有很大利用空间。。。果真可以带出60回路

都是从110站电缆放射供出去的。
目前分不清哪些是一期24回里的。

个别变压器仅1250,建议让1250的消失、最好1600的也合并掉,全并成2000、2500更好。工业场合可以考虑2500、3150变压器。就能省去一些出线间隔了。可能搞成40回。


10kV侧总共60回还是比较多的。。。一期24回要考虑双母线两分段。60回时候,3、4分段吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开