35楼
对于这个区别,在GB-1207中 ,有着详细的说明,楼主可以查阅一下。在电流互感器的国标中,0.2级与0.2s级是两个不同的准确级,0.2级是指在额定负载和1/4负载下,电流变化从5%到120%的范围内,电流误差不超过0.2级,0.2S级是指的在1%---120%额定电流下,电流互感器在额定负载和1/4负载下,电流误差不超过0.2级。在不测量 上所测量 的点不同。
回复
36楼
所谓0.2S表示特殊要求的互感器,S即英文的special。因为电能计量常处于低电流运行方式,低端精度难以满足,因而采用定制的方式,主要是照顾低端。0.2级互感器在较小电流的情况下已达不到0.2的精度,比如电流小于额定电流的1%时。
回复
37楼
0.2级互感器的误差是在额定电流的5%~120%的范围内符合要求;而0.2S级互感器的误差是在额定电流的1%~120%的范围内符合要求。可以这样认为,0.2S级互感器的准确计量范围更宽,轻负荷时的计量结果更准确。
回复
38楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-15 16:27 我的意思是你这句话“0.2的互感器要求依次电流为100%-120%额定电流之间”值得商榷。0.2%是在100%一次电流时 …不知道您的说法有何参考,如果DLT5137没错的话,我觉得0.2%可以对“100%-120%”区间来考核误差。如果仅能对100%的一次电流进行考核,那是不是就没用了,因为怎么可能保证每次都是在100%的电流呢?