最近做了个PCR实验室,但是奇怪的事发生了,外面4间缓冲间的压差表指针超级稳定;但里面4间房间的压差表的指针却晃动的厉害。查了好久也没查出原因。昨天突然发现是不是板子在震荡,一摸,果然,不知道加了减震片会不会改善。还有可能是风机箱下面拖住的角钢碰到了顶板伸出来的铁片。
最近做了个PCR实验室,但是奇怪的事发生了,外面4间缓冲间的压差表指针超级稳定;但里面4间房间的压差表的指针却晃动的厉害。查了好久也没查出原因。昨天突然发现是不是板子在震荡,一摸,果然,不知道加了减震片会不会改善。还有可能是风机箱下面拖住的角钢碰到了顶板伸出来的铁片。
2楼
你说的板子是顶板?找出原因望在坛内告知。谢谢
回复
3楼
poorpc 发表于 2013-3-15 11:08 你说的板子是顶板?找出原因望在坛内告知。谢谢都有,估计是顶板震动带动墙板震动,等明天过去加了减震片看看效果
回复
4楼
如果是你猜想的哪样的话。就是设备安装的时候,第一设备避震没有做好,而是天花的吊架遇到风机了。这个以后在工程中要多多注意。
回复
5楼
chaohuahch 发表于 2013-3-28 10:09 如果是你猜想的哪样的话。就是设备安装的时候,第一设备避震没有做好,而是天花的吊架遇到风机了。这个以后 …不是那个问题,而且风的问题。那个控制风量的模块有,但是控制的主板没那功能,换个主板把风量恒定就好了。
回复
6楼
学生,路过看实例的。。。。。
回复
7楼
你的是就地仪表还是带远传的?
回复
8楼
zht2004 发表于 2013-4-7 11:06 你的是就地仪表还是带远传的?就一般的指针式的压差表
回复
9楼
chaohuahch 发表于 2013-3-28 10:09 如果是你猜想的哪样的话。就是设备安装的时候,第一设备避震没有做好,而是天花的吊架遇到风机了。这个以后 …问题终于解决了,居然是排风机轴承的问题。坑爹了。。。。
回复
10楼
demonjang 发表于 2013-5-2 13:20 问题终于解决了,居然是排风机轴承的问题。坑爹了。。。。轴承有问题,试运转的时候,没有发现么?
回复
11楼
chaohuahch 发表于 2013-5-6 10:31 轴承有问题,试运转的时候,没有发现么?一开始是好的。而且这个风机也是全新的。
回复