新建一个小区,现在正在申请试用一台250的临时用电,正式用电的时候大概要使用一台800的箱变,想问下现在能不能直接申请一台800的箱变做临时施工用电,施工完后直接转正式用电,更改下计量方式就行了?这样可以吗?

新建一个小区,现在正在申请试用一台250的临时用电,正式用电的时候大概要使用一台800的箱变,想问下现在能不能直接申请一台800的箱变做临时施工用电,施工完后直接转正式用电,更改下计量方式就行了?这样可以吗?
免费打赏
zjzbing21
2013年03月14日 16:06:23
2楼
打错一个字,是使用 不是试用..
回复
mzcmopnct
2013年03月14日 18:42:04
3楼
没有问题 可以的

回复
muyuyao
2013年03月15日 08:14:38
4楼
时间上、技术条件上、使用费用(如变压器基本电费)及其分担上是有差异的!!!
回复
lingxuct
2013年03月15日 08:56:39
5楼
对了,先把小区的电源变压器安装到位,多装一、二路施工用电的开关,这样,施工用电和小区用电都解决了,把计量一块分清楚,并同国网公司(收电费的)协调好。
回复
jackenpan
2013年03月15日 09:15:04
6楼
工业用电和居民生活用电的收取标准有区别。工业用电的收取和变压器容量有关。
回复
gytxgzs
2013年03月15日 09:45:20
7楼
一般是不可以的,主要是正式用电是建设方投资,临电是施工方投资,2个不同的法人单位。
同时临电收费是单一电价制、与正式用电收费标准不同
回复
maydragonboat
2013年03月15日 12:33:56
8楼
可以.不过基本电费要交多很多.但是电价便宜不少.自己算一下.
回复
3698eeee
2013年03月15日 21:18:24
9楼
1.800KVA变压器是高供高计,250KVA变压器是高供低计.
2.正式和临时办理供用电手续、收费等都不一样.