排水管穿越楼板是如何做防水的
在水一方oo
2013年03月13日 14:29:42
只看楼主

3 . 5 . 22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管: 1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处; 2 穿越屋面处; 注:有可靠的防水措施时,可不设套管。 3 穿越钢筋混凝土水池 ( 箱 ) 的壁板或底板连接管道时。 3 . 5 . 23 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。 4 . 3 . 11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。

3 5 22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池 ( ) 的壁板或底板连接管道时。
3 5 23 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。
4 3 11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
5. 6. 15 热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。

以上就是找到的穿越楼板是规范的一些要求,在穿越楼板时,①为什么给水热水在防水方面都有相关的规定,排水却没有。②为什么只有排水才有阻火圈方面的相关规定,其他的都没有
希望有经验的朋友给予回答
免费打赏
tt543250101
2013年03月14日 11:54:40
2楼
个人认为,冷水给水管,热水给水管,是常充满水状态的,所以必须要做好防水,排水管刚好相反,水流都是瞬间的,防火的也是同样的道理,充满水的给水管烧断了还会有很大的阻火作用,但是排水管烧断了就相当于一个串火通道。
回复
在水一方oo
2013年03月14日 12:39:31
3楼
tt543250101 发表于 2013-3-14 11:54 个人认为,冷水给水管,热水给水管,是常充满水状态的,所以必须要做好防水,排水管刚好相反,水流都是瞬间 …您好,那雨水管呢,雨天的时候也是充满水的,应该属于排水管的范畴吧,为什么也没有相关规定
回复
冰是水的灵魂
2013年03月14日 15:33:32
4楼
矿矿浆流量约311.5 m3/h(波动系数K=1.1),计算临界管径为250mm、临界流速VL=1.77(m/s)、
回复
michael408169594
2013年03月14日 15:43:21
5楼
同问,排水套管预留很重要??
回复
lichangan1000
2013年03月14日 15:49:29
6楼
我来谈谈
排水管只有是塑料管材时,才有阻火圈要求。金属排水管、金属给水管耐高温,不像塑料管易融化,留出一个洞,从而使火苗串到另一层。
回复
在水一方oo
2013年03月14日 16:15:14
7楼
今天看了几套施工图,其实还是有规定的
回复
jihai20062006
2013年03月14日 16:26:29
8楼
我们现场做的阳台排水管干脆就没放套管,直接一个木盒子预留在模板上!:lol
回复
在水一方oo
2013年03月14日 16:28:02
9楼
第二处....
回复
jj5483
2013年03月14日 16:33:37
10楼
图集上常用 排水管防水方式:1)预留PVC-U套管,内充防水填料外敷阻水圈
2)预留洞内充C20嵌实,外敷阻水圈;
排水管需设阻火圈,给水管不需,一为不经常充水,2为充满水;
回复
在水一方oo
2013年03月14日 16:46:07
11楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中也有明确规定
3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;
回复