2楼
这个是渗水,还是模板留下的痕迹?
回复
3楼
怎么我的说明没有显示出来呢。
这是年前浇筑的屋顶C25商砼,年后开始拆模施工的,间隔35天吧,浇筑时我在现场,个人用振动棒振捣纵横各一次,用平板振动器振动纵横各2次,然后人工整平、拉毛。上面也没有荷载。房间间距3.5-5.1。配筋是8a180双层双向。
回复
4楼
是渗水造成的,
回复
5楼
就是渗水造成的
回复
6楼
查查砼原因,是否掺防冻剂之类的
回复
7楼
覆盖养护有没有问题,看施工没多大问题,开水痕你这渗漏点还是有规律分布的,是不是失水太快或者砼的原因
回复
8楼
难怪我干不了施工,那图我看一下有反胃。找到原因,找到渗水点,把板两面做开,吹干,做V线树脂补漏
回复
11楼
这是砼板下支模架拆除过早没有达到砼设计强度,上层荷载比较大压至此层砼板产生裂纹,上层砼板养护和冲刷模板等操作时,造成裂缝渗水。:D
回复
12楼
砼裂缝有很多原因造成的,楼主说振捣和配筋没问题,那就是砼和养护的问题了。
回复
13楼
1.支撑系统拆模过早造成的
2,混凝土要随浇筑振捣,特别是要控制好时间,防止出现施工缝,处理不好容易产生渗水
3,图中看最有可能是浇筑时入模的混凝土坍落度较小,混凝土比较粘稠无流动性,再加上养护不及时的话,最容易造成这种裂缝
回复