大家来探讨下市政给水管道爆管的原因
what_866
what_866 Lv.7
2013年03月11日 15:05:48
只看楼主

给水管网爆管事故不仅损坏给水设备、中断供水,而且往往导致漏水淹没生产和生活区,冲断公路、铁路等严重后果,从而造成巨大的经济损失,是困扰各地供水企业的难题。 最近给水管道爆管屡见报端,这是为什么呢? 我分析原因有以下几种: 1.管道质量不合格。 2.设计问题。 3.运行中压力波动太大。 4.施工质量问题。 请大家各抒己见,您认为是什么原因造成了爆管现象屡发? 或者有什么好建议都可以拿出来讨论!

给水管网爆管事故不仅损坏给水设备、中断供水,而且往往导致漏水淹没生产和生活区,冲断公路、铁路等严重后果,从而造成巨大的经济损失,是困扰各地供水企业的难题。
最近给水管道爆管屡见报端,这是为什么呢?
我分析原因有以下几种:
1.管道质量不合格。
2.设计问题。
3.运行中压力波动太大。
4.施工质量问题。
请大家各抒己见,您认为是什么原因造成了爆管现象屡发? 或者有什么好建议都可以拿出来讨论!

免费打赏
nuantong200707
2013年06月11日 13:01:41
22楼
野蛮施工有时是因为管道标识及管网巡查工作没有到位。
1.管道上方静载过大也会造成爆管,而这点往往被忽略。
2.管网老化是目前造成爆管的主要原因。
3.有的地区埋设深度不足,好比前几年的南方诸多城市管道被冻裂。
回复
liu404735234
2013年06月15日 20:21:22
23楼
地陷也有可能
回复
梦就在
2014年01月20日 07:41:43
24楼
学习啦;谢谢
回复
天道修心
2014年01月20日 08:44:51
25楼
:L我去,现在野蛮施工的太多了,不解释
回复
鳌拜
2014年01月23日 14:39:04
26楼
一般情况:有一些是管材质量问题;一部分是施工质量问题,地基处理不当,沉降造成爆管。设计不当或水锤造成的爆管较少
回复
ma_
2014年01月24日 16:54:02
27楼
来了,学习了,加油先
回复
ercijiaya
2015年01月31日 12:09:42
28楼
没有调查就没有发言权,没有看到具体情况也不好盲目下结论是什么原因造成的漏水。可能 1000个人能说出2000个原因出来。我来说说 PE管道的维修吧,毕竟问题出来了,需要维修,根据我多年的维修经验,维修的方法基本分两种: 1抢修节(抱箍,哈夫节)。使用范围:临时应急使用。优点:快速,不用停水。缺点:密封不严,会会渗水。 2电熔管件。使用范围:长期使用。优点:安全可靠,维修后不会渗漏,一次维修,终身无忧。缺点:必须把漏水维修的管道水排净。有需要维修PE管道的朋友联系15238638385,共同探讨学习。
回复
hrbeu05102127
2015年01月31日 20:12:16
29楼
施工质量,交接点处容易出问题
回复
moonshine1980
2015年02月04日 16:01:43
32楼
原因排序如下:
1、地面沉降,市政管接至小区或建筑物,因结构不同,沉降不同,拉裂管道。处理:设计时增加弯头等自然补偿防沉降措施。
2、附近或周围后期施工开挖,回填不当,造成地基,土压力变化,拉裂管道。处理:加强管理,对后期开挖前进行评价,做处理方案。
3、设计不合理覆土不够或是施工时严格按设计施工造成覆土不够,重型车辆轧坏。处理:加强设计审图,加强施工监理。达到覆土深度。
4、设计时,没有充分了解和管道工作压力,选择管材及承压等级不满足实际要求,接口设计不合理,没有考虑最不利条件下水锤压力,造成超压管道损坏。处理:充分了解管道工作压力,选择合适压力等级管材、管件,采用合适管道接连方法,并验算水锤压力。
5、车辆违规撞断消火栓。处理:接消火栓时在支管尽量可能设计阀门,在不影响供水同时及时关闭消火栓,或设计是采用防撞型消火栓。
6、管道质量不合格,年久腐蚀损坏。处理:加强材料进场检测,采用合格管材。
7、管道超期服役,超过设计年限自然老化,接头松动、破损。
回复