空调水系统定压(有没有人做过循环泵出口定压的)
bai0226
bai0226 Lv.2
2013年03月11日 10:10:37
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,关于空调水系统有没有人做过水泵出口定压的? 是这样的,我们目前有个工业项目,工艺用冷和空调用冷是在一起的(未分系统),定压方式采用的是常规的循环泵入口定压,但悲催的是工艺订设备时提出工艺设备的承压0.3MPa,工作压力0.25MPa,且设备是在一层,空调水系统在一层的表压在0.4MPa左右(循环泵扬程38米,制冷机房在地下室,定压泵扬程34米,4层楼,加地下室高度总高为29.6米),所有空调设备和管路系统均已施工完毕。

各位大侠,关于空调水系统有没有人做过水泵出口定压的?
是这样的,我们目前有个工业项目,工艺用冷和空调用冷是在一起的(未分系统),定压方式采用的是常规的循环泵入口定压,但悲催的是工艺订设备时提出工艺设备的承压0.3MPa,工作压力0.25MPa,且设备是在一层,空调水系统在一层的表压在0.4MPa左右(循环泵扬程38米,制冷机房在地下室,定压泵扬程34米,4层楼,加地下室高度总高为29.6米),所有空调设备和管路系统均已施工完毕。
为了在现有情况下尽量满足工艺设备,我们把定压方式改了,改成循环泵出口定压,定压泵也换成50米扬程了,定压值设定为0.45MPa,请问这样做可行么,会有什么问题?请大侠们帮忙分析下,不胜感激!!
bai0226
2013年03月11日 10:30:52
2楼
还有一个问题: 如果空调系统在不定压的情况下,系统的压力分布是什么情况?
这个系统属于改造项目,在未改造前,冷冻水系统根本没有定压系统,在不定压的情况下,循环水泵的入口压力是0.14MPa,出口0.52MPa,冷机入口:0.45MPa,冷机出口:0.37MPa,分水器压力:0.36MPa,集水器压力:0.17Mpa。
回复
adingkgb
2013年03月11日 15:37:47
3楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-3-11 15:41 编辑

水泵出口定压??怎么定啊??
水泵一启动,压力就上升了,定压装置这个时候开始泄压,维持压力不变??

定压问题,说到底和你系统高度有关,你改变不了系统高度(系统最高水位与水泵回水口之间的垂直距离)
除非刻意放水降低系统内的水位高度,那就不能保证高于此水位的管路设备充盈满水了
回复
chinalnkydlzc
2013年03月12日 10:15:05
4楼
如果工艺是这样的,你还是另想方法吧!静压值随时会超。静态隔开吧!
回复

相关推荐

APP内打开