住宅电梯前室设喷淋时的减压问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年03月10日 16:09:20
只看楼主

经常遇到仅在住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况下一层喷头数很少,仅2~6个,这种情况下喷淋设置时减压就有很大问题。按常规都是设减压孔板减压,可是由于喷头少,一层的总管就不大,为保证减压孔板设置要求(规范规定减压孔板应设在直径不小于50mm的水平直管段上)和水流指示器型号的要求,所以管径就是50mm。根据减压孔板要求,孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;因此孔板最小孔径就是20mm,但通过流量较小,如设2个喷头,那么流量按3.0L计算。

则计算,按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m,也就是说减压能力非常低。这样一来就不知道如何设置喷淋系统才好了,减压10米也就是两三个楼层的高度,超出这个高度范围就没法用减压孔板减压了?岂不是要在主管上用分区或其它方式减压??不知道大家怎么处理这个事情??
免费打赏
xugexuanqin
2013年03月19日 21:26:26
23楼
哎呀 来 这个啥问题呢 头疼
回复
qhwsjy01
2013年03月22日 15:45:58
24楼
住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况 很少出现啊......
回复
xilibeer1981
2013年03月23日 11:44:30
25楼
没必要为了设减压孔板而把管径做到DN50;
一个报警阀组也就只管50m高程内,低区本来就是要减静压的,减静压只能用减压阀
既然用来减压阀,压力能超多少?适当地控制管径就可以控制动压了
回复
xilibeer1981
2013年03月23日 11:48:14
26楼
没理解为什么装减压阀后要很多个报警阀和立管。。。。。
系统是怎么考虑的
回复
lzxasm
2013年03月26日 14:15:14
27楼
采用局部应用系统
回复
longziren
2013年07月15日 22:47:39
28楼
我们做的那些住宅的前室、合用前室都没有设喷淋(百米以下),审图和消防部门都没有提到要在那里设喷淋。
回复
青春年少
2013年10月04日 15:30:43
29楼
xilibeer1981 发表于 2013-3-23 11:48 没理解为什么装减压阀后要很多个报警阀和立管。。。。。系统是怎么考虑的因为每个报警阀组控制的楼层中,个别楼层还需要减压。
回复
hjgnehdueg
2013年10月07日 16:48:29
30楼
学习了,谢谢楼主!
Aвтору,Вы очень добры!Cпасибо большое Aвтору за помощъ!
回复
小小菲菲
2014年03月03日 09:39:25
31楼
学习了,继续关注
回复
小小菲菲
2014年03月03日 09:42:54
32楼
学习了,继续关注
回复

相关推荐

APP内打开