住宅电梯前室设喷淋时的减压问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年03月10日 16:09:20
只看楼主

经常遇到仅在住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况下一层喷头数很少,仅2~6个,这种情况下喷淋设置时减压就有很大问题。按常规都是设减压孔板减压,可是由于喷头少,一层的总管就不大,为保证减压孔板设置要求(规范规定减压孔板应设在直径不小于50mm的水平直管段上)和水流指示器型号的要求,所以管径就是50mm。根据减压孔板要求,孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;因此孔板最小孔径就是20mm,但通过流量较小,如设2个喷头,那么流量按3.0L计算。

则计算,按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m,也就是说减压能力非常低。这样一来就不知道如何设置喷淋系统才好了,减压10米也就是两三个楼层的高度,超出这个高度范围就没法用减压孔板减压了?岂不是要在主管上用分区或其它方式减压??不知道大家怎么处理这个事情??
dong水货
2013年03月13日 14:31:51
13楼
本帖最后由 huangyd1010 于 2013-3-13 14:32 编辑

学习了,继续关注
回复
a9804
2013年03月13日 16:16:50
14楼
主管上或报警阀前设置减压阀
回复
飞鱼
2013年03月14日 02:01:26
15楼
honner 发表于 2013-3-13 08:11 节流管,规范上也有提到。节流管也考虑过,不过使用仍然不方便,因为规范规定最少要1m长,因此安装使用起来很不方便。
回复
飞鱼
2013年03月14日 02:02:13
16楼
a9804 发表于 2013-3-13 16:16 主管上或报警阀前设置减压阀但带来的问题就是需要很多的报警阀和很多的立管。。。。而这种住宅前室的喷头是很少的,本来共用一个立管完全足够了。
回复
某日某月
2013年03月14日 11:51:12
17楼
这确实是个问题,我见过在水流指示器前设减压阀的
回复
伯大哥
2013年03月15日 12:31:31
18楼
减压措施就三个:节流孔板、节流管、减压阀。减压阀太复杂,成本高;还是节流管比较合适。
回复
抓狂
2013年03月16日 13:37:15
19楼
也可以考虑采用小管径的立管。
回复
抓狂
2013年03月16日 13:42:33
20楼
适当减小立管管径,在干管上多次减压孔板减压。
回复
sadone
2013年03月18日 11:12:39
21楼
本帖最后由 sadone 于 2013-3-18 11:13 编辑

很简单,加大立管管径。

而且,楼主你就是按那个标准喷头表配的管径,没有仔细计算过立管管径吧?你可以试着计算一下,你会发现立管沿程损失巨大。因为喷淋计算流速是5米每秒,那个表是按照这个来核对的,这样算出来的立管损失是非常大的,100米的立管沿程损失有时能到30米或者更多


啰嗦一句,哥很不想回帖的,因为这里的设计水平对哥来说就是弱智,不回帖实在看不下去了。
回复
zp_ks
2013年03月19日 08:30:52
22楼
你每层都按规范都设置水流指示器吗??如果不是的话,就建议采用局部系统得了,那点小空间就几个喷头,再搞个系统,个人意义觉得不大。实在要做就孔板吧
回复