住宅电梯前室设喷淋时的减压问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年03月10日 16:09:20
只看楼主

经常遇到仅在住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况下一层喷头数很少,仅2~6个,这种情况下喷淋设置时减压就有很大问题。按常规都是设减压孔板减压,可是由于喷头少,一层的总管就不大,为保证减压孔板设置要求(规范规定减压孔板应设在直径不小于50mm的水平直管段上)和水流指示器型号的要求,所以管径就是50mm。根据减压孔板要求,孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;因此孔板最小孔径就是20mm,但通过流量较小,如设2个喷头,那么流量按3.0L计算。

则计算,按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m,也就是说减压能力非常低。这样一来就不知道如何设置喷淋系统才好了,减压10米也就是两三个楼层的高度,超出这个高度范围就没法用减压孔板减压了?岂不是要在主管上用分区或其它方式减压??不知道大家怎么处理这个事情??
飞鱼
2013年03月11日 02:31:37
2楼
为什么木有人回复指教呢,是不是没有看明白?那我简单再说明一下。

当住宅前室每层喷头数量只有2只时,由于流量不超过3L,而规范规定最小减压孔板孔径为20mm,则能减除的压力最多只有10m,只有三层左右高度,也就说减压能力很低。这种情况下如何进行立管的压力控制,是不是要加上另外的压力控制方式?
回复
云飘飘
2013年03月11日 08:34:44
3楼
可以采用局部应用系统。
回复
君临天下
2013年03月12日 09:02:58
4楼
不可以不通过减压孔板,通过减压阀减到所需要压力。
回复
bbbeyonddd
2013年03月12日 09:38:29
6楼
按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m-----请问这是怎么算的啊?新手学习中。
回复
冰是水的灵魂
2013年03月12日 10:45:00
7楼
1:2水泥砂浆座浆抹角
回复
chenlei998
2013年03月12日 11:58:42
8楼
减压意义不大,可采用局部应用系统,接消火栓系统,喷头不超过5个即可,可参照上海或者江苏水消防规范。
回复
飞鱼
2013年03月12日 12:12:14
9楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-11 08:34 可以采用局部应用系统。这个情况就暂时不讨论哦。
回复
飞鱼
2013年03月12日 12:14:29
10楼
whadihuazhzh 发表于 2013-3-12 09:02 不可以不通过减压孔板,通过减压阀减到所需要压力。本来喷头数这么少可以共用一个立管即可的,但采用减压阀的话,就得分报警阀,因为规范规定减压阀只能设在报警阀前。起码也要分多个立管,这个太夸张了吧。
回复
jihai20062006
2013年03月12日 16:19:03
11楼
采用局部应用系统!
回复
honner
2013年03月13日 08:11:51
12楼
飞鱼 发表于 2013-3-12 12:14 本来喷头数这么少可以共用一个立管即可的,但采用减压阀的话,就得分报警阀,因为规范规定减压阀只能设在 …节流管,规范上也有提到。
回复

相关推荐